变压器间隙保护是设置在变压器中性点的,当变压器中性点不接地时中性点的间隙过电压保护投入。当中性点接地时零序电流保护投入。在同一变电站中两台变压器中性点采用不同的接地方式运行时,中性点接地变压器零序过流保护动作后一时限跳不接地变压器。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 23:28:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 kind_yy 于 2010-7-28 23:31 编辑 - Q4 f$ I( K/ u- l7 @0 H+ W
4 l# Z% s/ U2 B3 C
在一个系统中,一般按一个接地来计算零序保护,如果设两个接地点零序阻抗会变化,从而保护参数不正确会误动,所以在主变中性点接地会设置接地刀,在几台变压器并列运行时,只有一台变压器中性点的接地刀合闸接地,其余均没有接地。但会设置一个间隙,当接地故障时,中性点没有接地的变压器通过零序间隙来满足零序保护,中性点零序电压升高,击穿间隙形成零序通道。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-28 23:52:40 | 显示全部楼层
我是来学习的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 12:58:59 | 显示全部楼层
yao maopaohou cainengkan
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-2 10:14:42 | 显示全部楼层
    随便找本继电保护原理看看就知道
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-5 23:11:48 | 显示全部楼层
    间隙和零序随变压器接地方式的改变
    " b, e; }' w; j中性点接地时用零序电流保护$ F1 P& L6 w4 Q4 }# ^) O' }
    中性点间隙接地时用间隙电流保护,现在设计的变电站,大多间隙CT和零序CT各自独立。5 ^3 |4 H( B3 x" f) q
    两台变运行时一般一台直接接地,另一台间隙接地
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-17 21:35:40 | 显示全部楼层
    主变接地方式不同,保护方式就不一样
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-11-6 08:33
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-17 21:51:52 | 显示全部楼层
    原來有這麼多學問~明白些了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-3 10:51:55 | 显示全部楼层
    间隙保护在变压器中性点接地刀闸断开(中性点未接地)后投入,零序保护在变压器中性点刀闸闭合(中性点接地)后投入