发表于 2009-11-23 11:43:59 | 显示全部楼层
间隙是指在变压器中性点设置的放电间隙,可以在变压器不接地运行时防止中性点过电压。间隙放电的时候自然就会有电流了(间隙零序电流)。间隙零流和零流两套保护不应该同时投入,在变压器接地运行的时候误投间隙零流保护可能会导致保护误动(因为间隙零流的定值远小于零流保护的定值),因此有必要通过变压器中性点隔离开关的位置接点来投退间隙零流保护。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-9 16:14:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 luotao54321 于 2009-12-9 16:15 编辑 , C" i* z' @2 N0 X) i5 W* O

$ f# w- x8 K  _8 D间隙保护CT和零序过流CT是并接在中性点接地刀闸上的,间隙过流/过压投退时考虑中性点闸刀接地方式,在变压器中性点直接接地时,零序过流CT可以采集到电流,间隙保护不用。当主变检修改变接地方式,在变压器不接地运行时,间隙过流/过压保护CT可以采集到电流用,零序过流保护采集不到电流,不用.

评分

参与人数 1威望 +2 学分 +2 +50 收起 理由
himyamigos + 2 + 2 + 50 很赞同!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-9 16:17:59 | 显示全部楼层
不懂 哈哈
5 h7 R; t) ]+ p. Q3 R0 }等高人讲
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-15 21:48:24 | 显示全部楼层
好东西啊学习一下了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-17 14:09:36 | 显示全部楼层
等待详细解答
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-20 21:10:12 | 显示全部楼层
变压器的中性点接地方式是可以改变的,要按照当地的调度规程要求,一般来说220kV变电站,有两台主变的则主变容量大的220kV侧接地运行,容量一样大的#1变接地运行,有3台变的两台接地运行。主变110kV侧全接地运行。你也可以理解为中性点刀闸合上了就用主变零序保护停用间隙保护,中性点刀闸打开了就投间隙保护停用零序保护。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
himyamigos + 6 很好的解释,谢谢参与!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-13 15:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-28 18:51:31 | 显示全部楼层
    变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变7 T! ^: ~* b2 E' U) w) m& w
    1、变电所只有一台变压器时,中性点应直接接地$ B8 t. }- _! X! R
    2、变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器的中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。  {$ x# v8 V' E
    3、双母线运行的变电所有三台以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器直接接地。
    ) X: j' Z* d7 R  D: j* W5、发电厂只有一台主变压器的,中性点宜直接接地运行,有多台的也应保持不同母线上各有一个接地点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-3 11:05:35 | 显示全部楼层
    之前工作中有接触到间隙ct的安装和试验,但对其保护作用不太清楚,这下学习到了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-4 15:56:58 | 显示全部楼层
    呵呵 学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-22 00:47:32 | 显示全部楼层
    路过学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-17 01:37

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表