求助。三圈变压器35KV功率方向电压为什么取110KV侧

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-25 09:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
35KV侧功率方向电压为什么取110KV电压
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-27 09:29:17 | 显示全部楼层
    这个主要是根据你们的保护设计要求来的,看你们的各侧CT位置,画个图就比较明了。功率方向继电器无非就是用电压与电流的相位关系来。你的35kV的电压取自110kV,也就是电压方向是一定了的,就看CT的位置,按照这个思路,当在35kV侧靠近变压器本体时出现的短路故障与35kV侧母线出现故障属于正反故障,故用此来区别母线故障与变压器区域内故障。母线故障就跳母线处的断路器,而变压器故障时全跳。
    + ]3 [9 \8 o: D! E# N& a+ S! A( q再一个是考虑死区以及功率大小灵敏度的问题,依据功率方向继电器的功率公式:UICOSa,也就是UI越大越灵敏,理论上讲三绕组的功能平衡,取高压侧的高电压,低压侧的大电流这个乘积大也即灵敏。