    距离保护动作的时候会给出一个故障点的位置,我想问一下这个测距误差有多少呢?大概百分之几?有人知道么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 11:25:08 | 显示全部楼层
    单端量故障测距的误差比较大,要多大就有多大。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-7 15:46
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-9-21 15:35:55 | 显示全部楼层
    3# himyamigos 3 y( n2 C  A4 Q
    ; s$ Y, M- [. v- r: t, x1 t
    0 S& }3 I2 y* @; q% T0 F% X
    我想问一下,这个误差应该跟故障的总长度有关吧?你说的这个数据大概是多长的线路呢?1 U4 o) L- z0 C+ }
    是不是2、3十公里呢?现在的线路都是差不多这么长吧?我是学生,没去过现场。我的课题是阻抗法与行波法结合,来做单端测距,用来解决数字化变电站情况下的测距问题。想把阻抗法的精度做到误差2%以内。你觉得可行么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-7 15:46
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-9-21 15:40:34 | 显示全部楼层
    4# himyamigos
    0 B7 T3 E# D3 r% c* g- S5 c" m* v0 w2 r! r+ h0 Q3 P

    ! z4 K8 f: E% C' A2 i我也看过一些文献,单端阻抗法的算法简直是纷繁复杂。9 k' E3 I1 a) P0 ]/ }
    分为好几类,我觉得主要是基于暂态量的微分方程法,还有基于稳态量的计算方法。还有一些看上去不是很实用的什么分布线路参数的故障分析法。7 r) u6 G5 S  D. M$ O
    我做的是双端电源的系统,你觉得用哪一种方法更靠谱呢?
    1 b3 O& t6 g( [& {# _2 B" J9 c" h4 Z9 y0 V
    我觉的信息不是很够用,不知道过度电阻也不知道系统的运行方式。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-7 15:46
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-9-22 09:36:27 | 显示全部楼层
    10# himyamigos - m4 C7 q4 K  N% v' m  O

    2 Y  r, ~! L& D3 K0 H, X% d" F9 y0 i+ T1 T0 B4 A. f% C% V
    我现在是电科院的,我只能用单端信息的,输电线路,双端电源。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-7 15:46
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-9-22 14:47:49 | 显示全部楼层
    12# himyamigos
    * @" R, q0 Y  X/ M谢谢你的热情帮助!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-22 21:01:58 | 显示全部楼层
    呵呵 真是专业啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-26 08:36:59 | 显示全部楼层
    保护中的测距是不会采用多复杂原理的,它给出的结果一般根据测量阻抗换算。精度肯定没有专门的测距装置的精确。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-26 20:47:21 | 显示全部楼层
    哥们,实践出真知啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-27 09:40:12 | 显示全部楼层
    我这五天恰好参加了四方CSC1510、南自PSX618G、中元华电ZH-3、武高仪、深圳双河SH2000C五大厂家的故障录波测距比武,是由浙江省调牵头在深圳双河现场比武。此次比武大家的录波单元,管理单元和主站。录波测距单元是阻抗法的,南自的陈工说他们有做行波测距的装置,但是卖得不好,且没法与人联调,所以现在还是用的阻抗法测距的装置。但是我们搞研究,行波是个好方向,所以我认为实践是实践我们注重基础与实践,同时又搞自己的研究,等过些年说不定行波就很流行了的,那时候就成了现在的阻抗法一样很普遍。
    "真诚赞赏,手留余香"