[讨论] 在仿真水轮发电机的时候 无功负载增大 有功为什么突然变小了呢

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-7 16:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 luck1211 于 2009-9-7 16:14 编辑
) U" J, I' k7 N3 N7 \1 |- {' z5 }6 J# L. W( D" G. j
我用pscad中自带的水轮发电机的例子 仿真时突然加入无功负载时 有功突然变小 转速变大 震荡后逐渐恢复 为什么呢  哪位大侠帮看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-10 10:47:09 | 显示全部楼层
可能是你的电网中无功电源不足吧,所以你一加上无功负荷后就造成节点电压偏低,自然有功功率也会减少,发电机相当于甩掉一部分负荷,转速就会变大。当这种冲击功率慢慢平衡下来后(就是电网的震荡过程),发电机就在一个新的平衡位置啦。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-12 18:38:45 | 显示全部楼层
想问下楼主:突然加入无功负载,是通过哪种方法加的?
! \4 U7 C* \9 l. F1 Z是直接设置无功的大小,还是投入了感性负载?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-16 09:39:11 | 显示全部楼层
他说突然加入无功负荷,应该就是突然投入定功率或者定阻抗的感性负载了,通过断路器设定好时间是可以随时接入的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】