设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7369|回复: 36

为什么配网不能闭环运行

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-3 16:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么输电网是闭环运行的,而配电网只能闭环设计,开环运行呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-4 08:32:20 | 显示全部楼层
主要是继电保护的原因。% b, G' D: p# @) Z; t( m, T4 k
如果环网运行,需装设线路纵差保护,那样投资大。5 r* @0 ]  c5 i
现有的距离和电流保护整定是基于单电源情况的。3 ^% k( A6 F- d) D5 v7 Y( C
除此之外,短路电流也是个原因。
1 {3 Q* s" b# T$ }. I( ?新加坡配电网是闭环运行的,可以看看这方面的资料。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-4 08:47:00 | 显示全部楼层
    距离保护和电流保护有带方向性元件的,楼上你说基于单电源的情况下引申出来的这个概念我觉得有些出入。从配网的多线路性和复杂性来看,闭环运行对供电是可靠的,但是对于继保的选择性要求更苛刻更严格,对继保的整定也要求更多,主要的原因在于配网多负荷分布,需要实时更改整定值,典型的代表就是自适应保护。

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
    norika + 4 + 2 恩,说的很好!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-4 12:53:50 | 显示全部楼层
    过来学习了,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-4 15:28:34 | 显示全部楼层
    个人感觉还和配网本身有关,如工况多变,断路器/分段器配置;传统问题啊。
    ( j* ]8 G  h5 }. M) v, n/ E另外是不是还涉及过负荷,电压及保护问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-6 10:14:37 | 显示全部楼层
    环网是不是可靠性提高了,安全性减低了呢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-2 08:17
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-8 14:41:40 | 显示全部楼层
    2# gut # c1 t* c% t+ U. y

    % @: _1 ]) l* I8 p' I  Z
    , w1 F; J! A0 Y/ X2 k( ugut 估计是继电保护方向的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-4-2 00:47
  • 签到天数: 248 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:249 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-9 00:16:00 | 显示全部楼层
    主要是继电保护的原因。  l/ ?/ k; O( e% m
    - u- _0 w! y( h4 }如果环网运行,需装设线路纵差保护,那样投资大。+ e- F$ G  U; F5 f' M
    ! C& N- u, ^/ h( C+ A现有的距离和电流保护整定是基于单电源情况的。最专业电力论坛& B6 U& v3 r9 R/ ?0 V$ d# A) }' ?) @. ^  K& u# J/ u, W* m
    除此之外,短路电流也是个原因。2 w- N  c" r( K' V# u
    * Y# [1 U$ X: ?* o* a3 q新加坡配电网是闭环运行的,可以看看这方面的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-9 08:58:52 | 显示全部楼层
    同意1楼。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-9 17:15:03 | 显示全部楼层
    二楼说的也在理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入