为什么配网不能闭环运行

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-3 16:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么输电网是闭环运行的,而配电网只能闭环设计,开环运行呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-4 08:32:20 | 显示全部楼层
主要是继电保护的原因。$ x, Z. d3 ?  U, b1 l( V
如果环网运行,需装设线路纵差保护,那样投资大。( x  j) I! ?1 B" O% T: Z2 B
现有的距离和电流保护整定是基于单电源情况的。
# k) O# d+ M" x& z除此之外,短路电流也是个原因。
; p& V& ]6 h9 W1 D5 O. `新加坡配电网是闭环运行的,可以看看这方面的资料。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-4 08:47:00 | 显示全部楼层
    距离保护和电流保护有带方向性元件的,楼上你说基于单电源的情况下引申出来的这个概念我觉得有些出入。从配网的多线路性和复杂性来看,闭环运行对供电是可靠的,但是对于继保的选择性要求更苛刻更严格,对继保的整定也要求更多,主要的原因在于配网多负荷分布,需要实时更改整定值,典型的代表就是自适应保护。

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
    norika + 4 + 2 恩,说的很好!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-4 12:53:50 | 显示全部楼层
    过来学习了,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-4 15:28:34 | 显示全部楼层
    个人感觉还和配网本身有关,如工况多变,断路器/分段器配置;传统问题啊。
    6 v; h9 [% I+ V0 ?另外是不是还涉及过负荷,电压及保护问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-6 10:14:37 | 显示全部楼层
    环网是不是可靠性提高了,安全性减低了呢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-2 08:17
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-8 14:41:40 | 显示全部楼层
    2# gut
    1 {1 y) s0 x/ _6 j/ Z, S, v
    & R8 i" M) h0 B' k4 p- F$ \
    4 @( t2 x/ N" W* g* k8 E8 ogut 估计是继电保护方向的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-4-2 00:47
  • 签到天数: 248 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:298 天
    连续签到:49 天
    发表于 2009-9-9 00:16:00 | 显示全部楼层
    主要是继电保护的原因。  l/ ?/ k; O( e% m
    " D* e9 N( F. _2 p' S如果环网运行,需装设线路纵差保护,那样投资大。
      K0 U% i- O1 g' C2 r! C& N- u, ^/ h( C+ A现有的距离和电流保护整定是基于单电源情况的。最专业电力论坛& B6 U& v3 r9 R/ ?0 V$ d# A) }' ?
    . M$ ], y5 t- I: t  m9 {' J除此之外,短路电流也是个原因。) Q8 b  ?2 K4 y- i
    * Y# [1 U$ X: ?* o* a3 q新加坡配电网是闭环运行的,可以看看这方面的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-9 08:58:52 | 显示全部楼层
    同意1楼。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-9 17:15:03 | 显示全部楼层
    二楼说的也在理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】