设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3965|回复: 8

双电源供电与双回路供电

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-26 09:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1.双电源供电与双回路供电有什么区别?* K- }- w) X+ u9 U6 b
2.如果是35KV单回专线供电,那么用电是双回路,这是怎么回事?还是这种接线方式有问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-26 10:28:37 | 显示全部楼层
1 双电源供电与双回路供电都是有备用接线 还有环式接线也是。/ D) g5 W% M( L/ h' U2 U  V
区别就是看用那种方式比较适合!双电源供电是最常见的一种,但是前提是必须要有不少于两个独立电源。另外还与负荷点位置有关。7 p" K& e+ K4 ]
双回路供电可靠性高的同时经济费用也高!
1 n: ?% D4 a$ W/ f+ q2 “35KV单回”怎么可能是双回路!( Z* b) R% X3 {7 b8 u' F' `
你所说的可能是带有旁路母线的接线。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-8-26 11:12:18 | 显示全部楼层
哦,明白点了,谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-26 15:32:22 | 显示全部楼层
    谢谢楼主无私奉献!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-26 21:20:38 | 显示全部楼层
    学习到了  呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-2 08:17
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-6 14:13:48 | 显示全部楼层
    问题很实际啊,回答的也够详细了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-6 14:54:49 | 显示全部楼层
    双电源指的供电电源是两个,且互为备用;双电源可以来自不同的变电站,也可以来自同一变电站的不同母线。
    % [, c2 C' q! {& b双回路是指供电线路由两条组成,且互为备用。
    7 ]7 D/ g. U  s6 ^- Q& Y运行方式可以为一条带负荷,一条带电备用;也可以是两条同时带负荷,受电变电站两台主变必须分列运行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-26 10:05:13 | 显示全部楼层
    谢谢楼主 看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-31 11:37:49 | 显示全部楼层
    双电源一定不敢是双回路,但双回路不一定是双电源。
    5 F8 m& Y; O& X, c6 @最新的供配电设计规范给双电源的名称是 :# N& |- f0 a2 R" g  d
    双重电源 dupicate supply 一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是相互独立的6 M, g9 m+ v% }( d- B$ n

    * W  S7 j4 }2 `$ D0 c3 ?第二种单回供电,双回线路,没有听说过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】