有没有人用过snapshot file给电容设置初始值?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-20 16:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我在仿真时需要对给电容设置初始电压值,可是pscad不同于MATLAB,不能直接在模型里设置初始电压值。我看help里面,好象通过start from snapshot file 可以设置初值,请问有没有人用过这个功能呀?
. L- B7 Y, n, x谢谢啦
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-17 09:21
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-20 16:49:46 | 显示全部楼层
    可以考虑给电容并个直流电压源,过断时间切开。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-20 19:50:38 | 显示全部楼层
    系统比较复杂,并直流电源的方法式过了。仿真结果不太理想。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-17 09:21
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-21 10:42:40 | 显示全部楼层
    把直流电源的开关参数断开电阻设的大一些?start from snapshot file 没用过这个功能,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-14 20:56:53 | 显示全部楼层
    这是个问题啊,我也遇到了,还没有找到好的方法解决,PSIM里面电容是可以设置初值的@
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-1-22 10:27:58 | 显示全部楼层
    楼主最后是怎样解决的呢?