到现在啊没研究出来到底并网后的发电机怎么控制有功输出?加了调速器模型的发电机只有一个速度给定没功率给定的,我想搭建个单机无穷大系统,让发电机运行在额定功率,在此基础上再进行各种故障仿真,可是发电机有功怎么控制呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 11:38:17 | 显示全部楼层
    根据潮流结果 填入发电机电压和角度进行初始化0 I0 x0 m/ l8 s2 H' n6 K. N
    发电机的Tm输入为原动机输入控制,调整发电机的机械功率。; g" p' y9 `* i# \$ L
    但电磁功率要根据网络状态和励磁调速环节调整
    - z, o8 U+ F' N  h* k( E做这个要仔细研究下发电机模型了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-19 21:57:57 | 显示全部楼层
    Tm can control P
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-24 11:26
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-8 09:29:22 | 显示全部楼层
    哎,这个问题也困扰我很久了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-9 09:22
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-8 17:25:40 | 显示全部楼层
    学习一下,没做过发电机的控制
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-8 20:21:08 | 显示全部楼层
    貌似咱俩做的有点相似...
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-5-22 20:17:22 | 显示全部楼层
    根据潮流结果 填入发电机电压和角度进行初始化- F5 `) k" _1 ~3 o9 ?1 |4 y& G
    发电机的Tm输入为原动机输入控制,调整发电机的机械功率。
    4 Z$ F* c- ?( G$ D...# `/ K+ j9 v- i, l% R6 P+ j
    stoon123 发表于 2009-8-19 11:38

    5 ~7 f. F/ Y* U$ l
    * U  P9 U# X0 S, L6 Z) L% s请教一下版主,我想看一下在母线上投入并联电容器时的涌流,想比较精确的模拟上电前系统的稳态情况,由于考虑的是电磁暂态的情况,没有必要用发电机的模型,可以用电源模型。我在考虑两种做法,一种是根据已知的系统的短路容量算出短路阻抗,电源电压就用该电压等级的额定电压给定,另一种就是根据潮流计算软件计算潮流,然后给出电源的terminal / G* ]+ o0 U" P1 {3 j8 L4 i
    condition (填入潮流计算出的母线电压幅值、相角、有功、无功),我感觉第二种办法可能更精确一些,但系统运行方式很多,不一定可以得到你需要的那种运行方式的潮流解,而一般给定的短路容量就是最大方式和最小方式下的,比较容易获得,进行过电压仿真的时候用应该用那种呢? 
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-29 20:11:34 | 显示全部楼层
    调节有功潮流主要是通过改变相角
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-14 14:01:09 | 显示全部楼层
    不知道我理解的对不对,我觉得发电机的出力,取决于电网中的负荷,负荷的多少决定了发电机要发出多少功率。希望高人出来指导一下