设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4875|回复: 7

[求助]pss/e动态仿真中 如何获得发电机的功角?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-31 02:10
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-18 16:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    另外动态仿真后得到母线电压相角,支路潮流等曲线,如何判断其是否稳定?
    : ]# M% }& H( m- p1 l: m. S) y  ]0 Q9 ^1 ~6 y% L
    我得到的母线相角是线性增长的,其他都是趋向稳定的,那么这个稳定吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-18 21:32:28 | 显示全部楼层
    不知道你能看到母线电压相角那么发电机功角曲线也就能看到了,最多事先选择个参考,一般都是用PSSPLT
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-31 02:10
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-20 10:20:09 | 显示全部楼层
    2# dinlan_1 . n: a/ b9 k$ ?$ [$ Q

    9 J; y; i( |* t, I; `- E7 D* `* D& e- s  b1 m7 A
    不好意思,不是太明白。 只有发电机的相角,那么另一个参考量是什么呐? 怎么得到?
    $ Q0 j# g0 ~1 b' e4 `8 r$ c谢谢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-18 14:05
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-20 20:10:42 | 显示全部楼层
    通常发电机功角是指发电机内电势与机端母线电压之间的相角差吧* _$ F2 e' |5 x  q' Y1 [8 t5 l7 C
    判断暂态稳定监视发电机内电势角度就可以了" L$ [6 ?$ _6 G. m
    # ]0 h" P( g3 g: A% k: Z
    暂态稳定是相对运行稳定性问题
    - y8 p7 I  a5 z6 A' b$ \如果都线性增长,系统可能还是稳定的
      j( I& U( H1 x8 p# o这一点和电压、频率稳定是有明显区别
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-20 23:48:25 | 显示全部楼层
    发电机或母线的角度在仿真后期的线性增长或者非线性增长,说明故障后系统的发电机、母线等处的频率无法恢复到额定值上,自然这个角度要逐渐变化了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-31 02:10
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-21 00:12:35 | 显示全部楼层
    发电机或母线的角度在仿真后期的线性增长或者非线性增长,说明故障后系统的发电机、母线等处的频率无法恢复到额定值上,自然这个角度要逐渐变化了。
    ' M0 j/ n  R& a  `- r7 eapsal 发表于 2009-8-20 23:48
    & v& e  D1 w% m0 E
    但是这个角度一直是变化的啊, 不会停在某个数值上。
    7 Z5 V/ P7 Z( O) ]) L这。。。是什么情况。
    6 f  b2 T1 q" G$ \0 `: t有没有这方面的参考资料,谢谢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-31 02:10
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-9-14 01:25:42 | 显示全部楼层
    龙哥,我是LSY,PSSE动态我没玩过,但是我想你是不是得看看清楚它相角的参考是那里。如果这个相角的参考真是某个工频相量的话,现性增长岂不是要振荡?如果震荡,在参考相量和这个母线间的潮流就不可能渐进稳定,所以我觉得首先你得弄清楚参考在哪里。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:19:57 | 显示全部楼层
    PSS/E得到的功角都是相对的吧,一条功角曲线增长,其他的保持不变,说明系统不稳定,一台发电机跑飞了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 02:30

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表