厂里的南自DGT801发变组保护因为发电机出口B相PT一次保险熔断,引起“发电机高频”保护误出口,600MW发电机跳闸。南自厂在事故分析中提到还有其他厂也发生过类似情况,大家说说801在各自单位的运行情况好吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-1 10:27:19 | 显示全部楼层
南自DGT801的频率保护元件做的不是很好
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-12 20:13:57 | 显示全部楼层
1# tiger_yc
& e1 k7 l( ?4 ?' d我厂今年才上,还未投入运行。希望能向高手学习。