负序电流是很灵敏的保护,所以误动可能性大,以下提出自己的一些看法,希望经验人士继续补充修正。
$ C3 ?8 }5 ^4 z L! u l1.以往在定值整定中,有人担心电机轻载运行时断相,保护无法检测出来,所以将负序电流定值整定得很低。其实问题不能这么简单来看。首先,负序保护的本质是针对转子发热的,所以其定值应该根据绕组的绝缘水平来考虑,没有必要整定得越低越好。其次,即使电机轻载,但当出现负序转矩时,由于该转矩是制动转矩,即相当于电机的负载,所以正常轻载运行的电机此时会转入负载运行,定子回路电流会上升。所以,从以上两点来看,负序电流定值整定时不必担心轻载的情况。
% ^& w2 T7 U5 C8 N( J, r2.电动机等值绕组的正序阻抗和负序阻抗之比大概为电动机的起动倍数,即Z1/Z2=Kst。而按相关标准,电网运行的不平衡度为5%,所以,5%*Kst*In应该是电动机负序整定的一个依据。 W( @5 T7 a2 i) n3 ]
3.负序过流保护的应用,一定要考虑电动机外部回路不对称故障时,流入电动机回路的负序电流的影响。 |
|