电动机保护在实际运行中由于各种原因误动的概率较高,因此当保护动作后分析动作原因成为判断动作正确性的难点,现提出以下一些原因,请各位高手做一指点,并请分析原因:
+ p" C. E6 b, e9 P1 Q+ t1、电动机相间短路(可通过测绝缘,测阻值平衡分析);% t% D: ~* {$ R; j) W4 E8 q
2、母线电压不平衡,单相或两项电压低,导致电流不平衡;
, T6 C) N( I) m* G3、母线电压平衡但电压低,由于电动机绕组本身的不平衡,在启动时由于启动堵转电流较大产生电流不平衡从而使负序电流达定值;
1 D; g" U; _* ?- _, L* u& n4、母线相间短路;
  B- ]( u3 ]( k" _" _5、断路器缺相;
0 R% g8 f1 s1 `6、断路器三相动作时间有差异,某项合闸时间滞后或超前,导致电流不平衡
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-27 08:36:51 | 显示全部楼层
    负序电流是很灵敏的保护,所以误动可能性大,以下提出自己的一些看法,希望经验人士继续补充修正。
    $ C3 ?8 }5 ^4 z  L! u  l1.以往在定值整定中,有人担心电机轻载运行时断相,保护无法检测出来,所以将负序电流定值整定得很低。其实问题不能这么简单来看。首先,负序保护的本质是针对转子发热的,所以其定值应该根据绕组的绝缘水平来考虑,没有必要整定得越低越好。其次,即使电机轻载,但当出现负序转矩时,由于该转矩是制动转矩,即相当于电机的负载,所以正常轻载运行的电机此时会转入负载运行,定子回路电流会上升。所以,从以上两点来看,负序电流定值整定时不必担心轻载的情况。
    % ^& w2 T7 U5 C8 N( J, r2.电动机等值绕组的正序阻抗和负序阻抗之比大概为电动机的起动倍数,即Z1/Z2=Kst。而按相关标准,电网运行的不平衡度为5%,所以,5%*Kst*In应该是电动机负序整定的一个依据。  W( @5 T7 a2 i) n3 ]
    3.负序过流保护的应用,一定要考虑电动机外部回路不对称故障时,流入电动机回路的负序电流的影响。