我站有一35KV的PT在正常运行时发生放电声响,声音较大。) _- L+ \ B& J6 A+ q" F
( m# a% ~- Y& o: s/ L将PT小车拉出后放电声没有了,故判断放电点在小车上,随后检查发现如图:, j3 `0 p Z7 e5 S% `( }
& o3 Z9 u1 M% J+ m8 E3 j
4 }1 @% ~- R; F3 }* R: F0 E# n# jA、C相均有放电,瓷瓶底部发黑的痕迹。# ?7 d( b: v- D0 @5 B8 H
- r' f# p0 x8 S2 v+ ?! Y分析:35KV支持绝缘子上安装的钢板原本是支撑作用,但此时熔断器底座的压片前端对其形成电位差放电。
9 ` S% Q! e+ M7 ?( C. ]7 _% S. l+ F9 t( a/ D. }
临时措施:用高压绝缘带缠绕10KV绝缘子及钢板3 O4 f/ R6 S k% m
( b/ h. ^9 L- }6 X; t5 r9 n; b; G
结果:放电声很小; _0 I) j$ h+ @& \: v5 C
9 n% h( U9 H1 \5 N) X8 s. M2 b改进方案:更换支撑钢板为绝缘材质 |