求教一个关于110KV线路保护装置的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-7 11:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
讨论一下:110kV线路保护用的是四方的csl164B装置,实际整定了三段距离保护和四段零序保护。当电压切换箱三相电压输入正常,输出电压为B、C相正常,A相为零(即此时输入保护装置的电压信号已然缺相了)。装置报“PT断线告警”。这时,装置闭锁距离保护,请问,这时的零序保护如何工作?(发生接地故障时),请各位同行不吝赐教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-12 08:19:46 | 显示全部楼层
零序应该正常啊。PT断线的话就闭锁和电压有关的保护。楼主有没有csl164B的说明书传一份上来
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-12 08:29:26 | 显示全部楼层
    零序保护会正常启动不受影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-15 21:42:44 | 显示全部楼层
    是能够正常工作的,没找到164B的,找了160B的说明书看了一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-15 22:17:00 | 显示全部楼层
    零序保护仍将启动,三相不对称
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-20 08:15:35 | 显示全部楼层
    CSL164B早就淘汰啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-24 12:32:14 | 显示全部楼层
    学习中,唉,对俺来说,这些太难了.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-21 15:19

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表