我用的是mmslite,对于双网冗余,看资料介绍一般有两种,一种是双网卡双IP地址,这样相当于建立两个IED服务器程序,一种是双网卡相同的物理地址相同的IP地址,通过两个网卡的热切换达到冗余。不知道那种方式比较好而且简单一点?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-20 16:16:11 | 显示全部楼层
mmslite服务器目前只支持邦定一块网卡,需要进行改造。采用双亡热备用的方式可以实现。不过现在的厂家好像都在客户端实现双网的方式。服务器支持连个不同网段的ip连接
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-10 12:37:01 | 显示全部楼层
路过,学习下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-19 09:33:37 | 显示全部楼层
IED端的话使用双网绑定的技术,即两个RJ45口子,但是MAC和IP是相同的,这样做最简单,SIEMENS就是这样做的,不过似乎不太适合中国国情。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-21 20:10:32 | 显示全部楼层
双网使用同一IP不适用,电力系统要求两块网卡处于不同网段,这是用户的要求,你觉得该如何做,而不是那种方式简单的问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-29 22:11
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-16 14:22:33 | 显示全部楼层
    出差中,上网真是不方便啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-27 15:52:31 | 显示全部楼层
    谢谢  正需要阿
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-12 12:35:07 | 显示全部楼层
    " p1 @+ J% k: q' E$ U7 d
    - y3 D6 K% l. E
    , @6 d2 `" }/ X3 g; I+ O! N
        为啥不适合中国国情
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 19:57

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表