标准规范
标准规范名称: |
电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 |
标准编号: |
DL/ T 724—2000 |
发布单位: |
中华人民共和国国家经济贸易委员会 |
内容简介: |
本标准的修订是根据原电力工业部技综[1995]44号《关于下达一九九五制定、修订电力行业标准计划项目(第二批)的通知》中的106项,修订《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》的任务编制的。
本标准在修订中,以中华人民共和国原水利电力部(62)水电技字第21号文颁发的《蓄电池运行规程》为原本。根据国内外新标准、新技术、新元件、新装置的应用,在《蓄电池运行规程》的基础上,增加了以下内容:
a.直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视;
b.镉镍蓄电池、阀控式密封铅酸蓄电池的运行与维护;
c.高频开关电源装置的运行与维护;
d.直流电源装置中微机监控器的运行与维护;
e.在附录中增加了有关技术数据表。
本标准的所有附录都是提示的附录。
本标准由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:四川省电力公司、四川电力试验研究院、中国电力科学研究院、国家电力调度通信中心、电力规划设计总院、华北电力设计院。
本标准主要起草人:王典伟、顾霓鸿、卓乐友、陈巩。
本标准由电力行业高压开关设备标准化技术委员会负责解释。 |
所属专业方向: |
电气二次 |
发布日期: |
2000-11-03 发布 |
实施日期: |
2001-01-01 实施 |
来源: |
|
采用或替代关系: |
|
标准状态: |
有效 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
前 言
; }, O) n, {1 }6 o3 S& l4 c1 范围
8 E6 [# n' `) m8 I% }5 _2 引用标准
6 M7 P: i; {( r5 Z9 Z3 名词术语6 D8 G6 C |! ^6 ~, K( r2 f. G5 `3 |
4 基本要求$ W; s ~( {3 i+ V
5 直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视, {# q/ ], }6 e% t/ u( g2 D
6 蓄电池运行及维护& m6 y) L% j4 v/ W9 ^2 S4 S
7 充电装置的运行及维护+ v' G& e( l7 ]$ X0 G
8 直流电源装置中微机监控器的功能及运行维护8 ^+ D: w- r/ ^. x
附录A(提示的附录) 铅酸蓄电池用硫酸标准/ y( [8 g' t5 E/ y
附录B(提示的附录) 铅酸蓄电池用水标准
1 c% w9 r9 M* T' k附录C(提示的附录) 碱性蓄电池用电解液标准
: t& G/ w+ X% ?# l: K+ t附录D(提示的附录) 氢氧化钾技术条件
7 P1 Z' H$ j) \) X3 h附录E(提示的附录) 运行状态示意图
1 W! Y5 o6 d" i1 q# c附录F(提示的附录) 发电厂、变电所直流电源测量项目; R8 `9 |4 w$ N4 P
附录G(提示的附录) 2V铅酸式蓄电池测试记录表& [' Q9 e( N8 y* o
附录H(提示的附录) 2V阀控密封铅酸蓄电池测试记录表+ f0 x v, }! K
附录I(提示的附录) 12V阀控密封铅酸蓄电池测试记录表 |
|