标准规范
| 标准规范名称: |
电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 |
| 标准编号: |
DL/ T 724—2000 |
| 发布单位: |
中华人民共和国国家经济贸易委员会 |
| 内容简介: |
本标准的修订是根据原电力工业部技综[1995]44号《关于下达一九九五制定、修订电力行业标准计划项目(第二批)的通知》中的106项,修订《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》的任务编制的。
本标准在修订中,以中华人民共和国原水利电力部(62)水电技字第21号文颁发的《蓄电池运行规程》为原本。根据国内外新标准、新技术、新元件、新装置的应用,在《蓄电池运行规程》的基础上,增加了以下内容:
a.直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视;
b.镉镍蓄电池、阀控式密封铅酸蓄电池的运行与维护;
c.高频开关电源装置的运行与维护;
d.直流电源装置中微机监控器的运行与维护;
e.在附录中增加了有关技术数据表。
本标准的所有附录都是提示的附录。
本标准由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:四川省电力公司、四川电力试验研究院、中国电力科学研究院、国家电力调度通信中心、电力规划设计总院、华北电力设计院。
本标准主要起草人:王典伟、顾霓鸿、卓乐友、陈巩。
本标准由电力行业高压开关设备标准化技术委员会负责解释。 |
| 所属专业方向: |
电气二次 |
| 发布日期: |
2000-11-03 发布 |
| 实施日期: |
2001-01-01 实施 |
| 来源: |
|
| 采用或替代关系: |
|
| 标准状态: |
有效 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
前 言
% U* k$ H7 E: P' I N7 B1 L1 范围
% U" S# D& Q! k \$ b0 M2 引用标准
- y- {5 T/ H3 s* j5 O4 i4 ~3 名词术语' H) |) k3 @) Z* [- @+ _6 m
4 基本要求
# d+ T3 w K8 y5 直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视+ \& y4 D/ c) H' Z5 P( B
6 蓄电池运行及维护; x& B$ {4 D6 Q; {8 t! B; F1 }
7 充电装置的运行及维护% z7 q+ y3 x3 z% `( F+ T. w
8 直流电源装置中微机监控器的功能及运行维护% w8 f0 x7 a5 S5 g @5 i0 B5 a& }
附录A(提示的附录) 铅酸蓄电池用硫酸标准 `- L& {4 j! k4 k' I
附录B(提示的附录) 铅酸蓄电池用水标准
& D. J. |( p2 t5 W- w/ G" f附录C(提示的附录) 碱性蓄电池用电解液标准
' w1 v9 G Q b2 K2 G: _附录D(提示的附录) 氢氧化钾技术条件: K" J1 i+ Q1 E. X0 D
附录E(提示的附录) 运行状态示意图2 e* K2 M2 c+ p" F
附录F(提示的附录) 发电厂、变电所直流电源测量项目" s0 o" z2 }/ h9 Z) s. s& t
附录G(提示的附录) 2V铅酸式蓄电池测试记录表/ G% P% U% s- [8 M; J
附录H(提示的附录) 2V阀控密封铅酸蓄电池测试记录表8 M# G8 u k9 p. x0 \: \1 Q+ v
附录I(提示的附录) 12V阀控密封铅酸蓄电池测试记录表 |
|