标准规范
| 标准规范名称: |
电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 |
| 标准编号: |
DL/ T 724—2000 |
| 发布单位: |
中华人民共和国国家经济贸易委员会 |
| 内容简介: |
本标准的修订是根据原电力工业部技综[1995]44号《关于下达一九九五制定、修订电力行业标准计划项目(第二批)的通知》中的106项,修订《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》的任务编制的。
本标准在修订中,以中华人民共和国原水利电力部(62)水电技字第21号文颁发的《蓄电池运行规程》为原本。根据国内外新标准、新技术、新元件、新装置的应用,在《蓄电池运行规程》的基础上,增加了以下内容:
a.直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视;
b.镉镍蓄电池、阀控式密封铅酸蓄电池的运行与维护;
c.高频开关电源装置的运行与维护;
d.直流电源装置中微机监控器的运行与维护;
e.在附录中增加了有关技术数据表。
本标准的所有附录都是提示的附录。
本标准由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:四川省电力公司、四川电力试验研究院、中国电力科学研究院、国家电力调度通信中心、电力规划设计总院、华北电力设计院。
本标准主要起草人:王典伟、顾霓鸿、卓乐友、陈巩。
本标准由电力行业高压开关设备标准化技术委员会负责解释。 |
| 所属专业方向: |
电气二次 |
| 发布日期: |
2000-11-03 发布 |
| 实施日期: |
2001-01-01 实施 |
| 来源: |
|
| 采用或替代关系: |
|
| 标准状态: |
有效 |
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
前 言
' c- \7 u$ [4 Y" C% G- E1 范围
2 G7 Y2 y* U4 M m- G& Z @3 ?2 引用标准
' ^/ e3 A R, j3 j/ P# Q& Z3 名词术语" }& d, E \: R! E: k0 u$ J7 `2 j
4 基本要求( ?# e# L- d5 r( G! h/ l9 M
5 直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视
* N' g) M; x9 C% q# g8 E6 v4 Y B6 蓄电池运行及维护
( m7 m% Q) ~4 h X/ o, E7 充电装置的运行及维护) G3 e0 k# H! i# D/ W; G+ ^% t$ t
8 直流电源装置中微机监控器的功能及运行维护2 U! G- f% a! h2 W- ^* W f( r! m# T
附录A(提示的附录) 铅酸蓄电池用硫酸标准3 T7 H3 d8 M% ^( ?- g, F5 ]; e
附录B(提示的附录) 铅酸蓄电池用水标准
5 X/ h! t4 P3 Y5 y附录C(提示的附录) 碱性蓄电池用电解液标准+ d9 H! _1 G5 @2 e# T. v
附录D(提示的附录) 氢氧化钾技术条件8 c& R! x+ d4 n& |5 u
附录E(提示的附录) 运行状态示意图
( ?- J; I7 k6 d; i8 O: K+ k" J, F附录F(提示的附录) 发电厂、变电所直流电源测量项目
, I; X9 t* x* N- a9 |, R) N附录G(提示的附录) 2V铅酸式蓄电池测试记录表 A. v( N5 j( l
附录H(提示的附录) 2V阀控密封铅酸蓄电池测试记录表/ y: P" z- P5 O8 V
附录I(提示的附录) 12V阀控密封铅酸蓄电池测试记录表 |
|