目前正在做一段长3.5km双侧电缆沟:有几个问题请教:1)沟底铺10cm厚的级配碎石,再浇筑15CM厚的砼,级配碎石和砼都起什么作用?我的土建同事说级配碎石起排地下水的作用,就不用夯实,而且在基础不好的地方私自建议增加铺一层"浆及石";但是他的前任没这么建议,只是保证碎石一定要夯实下去;& x" A& ~8 l% c; J1 n) }) N/ w
2)接地极每侧的每5米都打一根:难道这些接地极只是为了使接地电阻低于4欧姆的作用?下面的施工队伍认为这么多足够了,所以很不以为然,1.5米的接地极部分改成了1米,焊接的时候不认真,远远达不到规范规定的8CM的焊锡长度,有些地方都不打,有些地方又不焊...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-27 21:57:53 | 显示全部楼层
理想的常规做法 达不到要求是不行的 1.5米深是理论值 截断了效果只会更差
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-30 23:35:40 | 显示全部楼层
接地电阻还是以最终实际测量值小于0.5Ω为准吧