设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3499|回复: 6

小电源接入电网有没有相应的限制规定

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-22 01:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
风电太阳能地热等都有相应的国家标准, ]( `. A1 I7 O. k; u* ?
对于其他类型的小电源有没有相关规定,如蓄电池的电能反馈等等. A# L* P# Y3 v8 v! r- Y! b
对类型不确定、容量不确定的小电源有没有相应规定可以参考呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-22 09:25:51 | 显示全部楼层
可以参考《城市电网规划设计导则》有关分布式电源接入的规定:  T/ d! x" s0 w9 L
8 分布式电源接入原则- ?2 n+ ^4 ]  ?0 b, h
8.1  分布式电源的定义
& E# N6 Z. `" ]% Q7 O8.1.1  分布式电源主要是指布置在电力负荷附近,能源利用效率高并与环境兼容,可提供电、热(冷)的发电装置,如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物质能发电等,一般在50MW以下。
% V$ d" {% j/ Z8.1.2  分布式电源可作为工厂企业、办公楼、医院、体育场所、居民家庭等用户的供电电源。' z" d+ m' S! R, `% c2 a$ |9 D' l
8.1.3  分布式电源的一次能源包括风能、太阳能、水力、海洋能、地热和生物质能等可再生能源,也包括天然气等不可再生的清洁能源。
2 y( F2 R0 i/ t2 M8.2  分布式电源的并网运行, i: M2 _; W& m1 W
8.2.1  不同容量的分布式电源并网的电压等级应参照表8-1确定。
% }  I. b! f  [5 M) [4 K表8-1 分布式电源并网的电压等级! q6 Y1 T+ d/ `# T5 F
分布式电源总容量范围         并网电压等级
3 }% M, M7 F) e8 ^* d数kW至数十kW         0.4kV: T3 H8 E6 Q( g* w4 w. d
数十kW至7~8MW         10kV
8 \# h9 E3 R8 b( u' v# A* `( F8~30MW        35kV、66kV/ a4 n4 O9 n: P
30~50 MW        110(66)kV
$ F8 r* h* z3 G& B5 K
! ]3 I, J; {3 E1 h1 M0 H/ J8.2.2  分布式电源并网运行应装设专用的并、解列装置和开关。解列装置应具备电压和频率保护。分布式电源故障时应立即与电网解列,在电网正常运行后方可重新同期并网。
  m$ Z8 S4 O' x1 f) B9 W" {$ W8.2.3  分布式电源所发电力应以就近消纳为主,原则上不允许向电网反送功率,但利用可再生能源发电的分布式电源除外。
& B# Y) Y" W$ z* b. D9 t5 n8.2.4  分布式电源运行时,不应对电网产生谐波污染,必要时应装设滤波装置。
: @0 D+ h9 z7 N; y/ n$ M# v5 C2 |8.2.5  分布式电源接入点的功率因数应满足当地供电企业的要求。/ A) X3 _  M% C7 h: }: ~+ t
8.2.6  分布式电源应装设双向的分时电能表。
  s0 y* I4 m8 N8.2.7  原则上供电企业对8MW以下的分布式电源不予调度,对8MW以上的给予调度。
3 [7 Z5 i; I3 z5 ~/ N# A8.3  分布式电源接入电网在规划设计方面的要求0 l$ b4 U7 ?( j- T" O
8.3.1  城网规划设计时应对分布式电源的接入点的电压等级和短路容量作出规定。
% T8 F: D6 r4 `3 D& S. Q8.3.2  容量较大的分布式电源如需并网,应进行接入系统的可行性研究和设计并申报当地供电公司批准,并应做好配套的电网建设工作。1 g* N. L/ z4 ?0 M3 P
8.3.3  城网规划设计时,电网应对允许接入的分布式电源留有一定的事故备用容量。
* H# T0 T  v' n& o5 s8.3.4  城网规划设计时,应对分布式电源的接入进行初步的经济效益分析。- g; Y4 k/ B% Z1 `3 g
8.3.5  城网规划对分布式电源的接入有以下具体要求:. i8 [$ N. i. M8 b! G! h) U
(1)分布式电源容量不宜超过接入线路容量的10~30%(专线接入除外);
1 ~4 W' p, H2 A& j6 u2 r(2)短路比(指接入点短路电流与分布式电源机组的额定电流之比)不低于10;
4 F3 w! ^9 M1 D, J- y/ t# t4 m3 G(3)分布式电源接入点的短路容量不应超过断路器遮断容量,否则须加装短路电流限制装置。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-22 16:36:46 | 显示全部楼层
不错,学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-9 00:20:51 | 显示全部楼层
我想请问一下:山区遍地开花的小水电属不属于分布式能源呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-12 08:53:34 | 显示全部楼层
学习中。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-15 20:46:39 | 显示全部楼层
回复4楼的/ ~/ f' M+ r+ u4 |4 ~, Q( V
你说的那些当然是分布式了  不过是俺个人观点啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-15 21:27:15 | 显示全部楼层
对滴,偶也这样认为
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-8-2 13:22

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表