|
|
发表于 2009-7-22 09:25:51
|
显示全部楼层
可以参考《城市电网规划设计导则》有关分布式电源接入的规定:8 P7 v0 }: X% J4 f: r0 J3 z7 R
8 分布式电源接入原则
+ f. p4 S3 \; N, }- \+ G. z8.1 分布式电源的定义; q8 n8 _- G0 {7 l( Y6 M+ G
8.1.1 分布式电源主要是指布置在电力负荷附近,能源利用效率高并与环境兼容,可提供电、热(冷)的发电装置,如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物质能发电等,一般在50MW以下。
1 {- G2 d x5 c* y8.1.2 分布式电源可作为工厂企业、办公楼、医院、体育场所、居民家庭等用户的供电电源。
! k% C: ^7 R# K! u$ _( C8.1.3 分布式电源的一次能源包括风能、太阳能、水力、海洋能、地热和生物质能等可再生能源,也包括天然气等不可再生的清洁能源。( _* Z- g! W! j' g
8.2 分布式电源的并网运行
8 I( p& K/ L! U2 M) V8.2.1 不同容量的分布式电源并网的电压等级应参照表8-1确定。
- l; H' Q9 n# \" _. p表8-1 分布式电源并网的电压等级6 W c; A7 |$ c. k8 Y
分布式电源总容量范围 并网电压等级 % F. z# o' a8 ^6 w
数kW至数十kW 0.4kV
/ P* V9 K8 Y2 x! w# h6 w- n数十kW至7~8MW 10kV0 I0 _, ]8 @$ G: @. A
8~30MW 35kV、66kV
) ~) l, {. d: T8 D1 h30~50 MW 110(66)kV
" ^- o- P# h5 O6 Y# `2 [9 u
0 H W* a- ]( ^8.2.2 分布式电源并网运行应装设专用的并、解列装置和开关。解列装置应具备电压和频率保护。分布式电源故障时应立即与电网解列,在电网正常运行后方可重新同期并网。- u3 ^$ Q5 i7 Y5 I; ]0 ]; I
8.2.3 分布式电源所发电力应以就近消纳为主,原则上不允许向电网反送功率,但利用可再生能源发电的分布式电源除外。4 ?3 I! P* G+ O$ X3 M$ o o
8.2.4 分布式电源运行时,不应对电网产生谐波污染,必要时应装设滤波装置。
- `& S: z+ D( {! n2 L# {8.2.5 分布式电源接入点的功率因数应满足当地供电企业的要求。
# C3 q; c3 ^" m& f8.2.6 分布式电源应装设双向的分时电能表。
% d0 B9 _9 A9 R- m' L8.2.7 原则上供电企业对8MW以下的分布式电源不予调度,对8MW以上的给予调度。
' d7 f( k" f4 Q4 r/ [7 G' l8.3 分布式电源接入电网在规划设计方面的要求
2 Z' e8 C8 i) \3 M; f8.3.1 城网规划设计时应对分布式电源的接入点的电压等级和短路容量作出规定。1 f% V ^$ k9 H! x
8.3.2 容量较大的分布式电源如需并网,应进行接入系统的可行性研究和设计并申报当地供电公司批准,并应做好配套的电网建设工作。( U' S' ~) Q n+ D8 h
8.3.3 城网规划设计时,电网应对允许接入的分布式电源留有一定的事故备用容量。+ T; J7 M% \ G: R* q
8.3.4 城网规划设计时,应对分布式电源的接入进行初步的经济效益分析。& ?( B6 a0 w& t3 v9 R
8.3.5 城网规划对分布式电源的接入有以下具体要求:
* _+ p! V3 b1 D# N$ E: G8 I(1)分布式电源容量不宜超过接入线路容量的10~30%(专线接入除外);
4 ~# |7 T! j# ~* N, f; z% l* Z(2)短路比(指接入点短路电流与分布式电源机组的额定电流之比)不低于10;# M% N9 W& V2 x8 @! c4 e2 w
(3)分布式电源接入点的短路容量不应超过断路器遮断容量,否则须加装短路电流限制装置。 |
|