想请教大家一下: 如果电网无功补偿未来都采用SVC技术或SVG的话, 那无功优化是不是就没有意义了? 我看无功优化也只是投切电容器啊, 是不是没有研究的必要了呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-7-12 08:29
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-7-15 19:27:27 | 显示全部楼层
    SVC是个设备,无功优化是研究解决方案。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-15 19:34:08 | 显示全部楼层
    是啊,但是现有无功优化研究都是控制投切电容的,做这种研究不是很落后么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-15 19:47:02 | 显示全部楼层
    无功优化可不只是投投电容器这么简单,电容器以及其他无功设备一般叫做无功补偿。无功优化就像2楼说得,属于整套方案,涉及到很多方面和设备的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-15 19:52:27 | 显示全部楼层
    还是不很了解
    . ~, D" f2 ~1 d2 r  E6 }% ~8 y( A8 hQQ:174863262
    ; [9 m/ ~. M% U2 d5 X希望有机会和大家交流下,请高人多多指教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-15 20:01:29 | 显示全部楼层
    但是我查到的论文大部分都是调节发电机机端电压、控制有载调压变压器的分接头和可投切无功补偿装置(如并联电容或电抗)
    1 _3 b" r, H4 b6 g7 V可投切无功补偿装置 应该不包括SVC设备吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-15 20:03:59 | 显示全部楼层
    电力系统电压/无功优化控制是指在保证满足运行约束的同时,用尽量少的无功投入(或尽量少的无功补偿设备投资),最大限度地改善电压质量、降低网损。电力系统电压无功优化控制主要是通过调整发电机的端电压、变压器分接头位置、无功补偿设备等手段来实现的。电力系统电压/无功优化问题分成规划和运行优化与控制两类。规划问题计算无功补偿设备的最优安装位置、类型和容量,以达到节省投资费用的目的。运行优化与控制问题认为无功补偿设备的配置已定,需要根据实际负荷的变化,确定无功补偿设备的投切方案和变压器分接头位置等,以达到在满足电压质量要求的情况下,网损最小,或能耗最小,或运行费用最小的目的1 n8 m4 S. h# D

    6 Y8 ^. E3 j/ A" m; i% c- i, l; R额,不好意思,我自己说不利索,只好贴了~~从上面可以看出,投切电容器只是无功补偿的一个手段而已,而无功补偿是涉及规划和运行的一整套方案,使得系统的的无功分布达到最优化,手段很多,规划阶段的,运行中的发电机功率因数、变压器分接头调整、各种无功补偿设备的投切等等,都是方案中的实现手段。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-15 20:33:45 | 显示全部楼层
    非常感谢楼上的 3q3q
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-15 20:48:48 | 显示全部楼层
    呵呵,表客气~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-16 22:43:19 | 显示全部楼层
    电力系统电压/无功优化控制是指在保证满足运行约束的同时,用尽量少的无功投入(或尽量少的无功补偿设备投资),最大限度地改善电压质量、降低网损。电力系统电压无功优化控制主要是通过调整发电机的端电压、变压器分 ...
    7 e7 W8 W) l0 C' Qangelof 发表于 2009-7-15 20:03

    6 }  Y* f. j( `% k* B不错,无功优化不但要考虑怎么合理投切那些设备(其实SVC也是需要综合考虑投切的),还考虑那些设备的安装地点,安装容量等问题;
    5 k4 ^1 _/ V0 q6 r) ~还有就是实时无功优化,根据电网运行情况确定设备的运行方式,怎么会过时。