    为什么晶闸管换流器在换流时消耗大量无功(占直流输送功率的40%-60%)
    楼主热帖
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    郁闷
    7 小时前
  • 签到天数: 417 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-6 22:43:46 | 显示全部楼层
         电压和电流相位不同步是就会有无功功率消耗。LCC-HVDC是基于移相控制原理。不同触发角情况下电流相位都滞后电压相位,当然会消耗无功。有功越大、对应电流就越大,无功消耗也越大。此外无功消耗还和触发角大小等其他因素有关。关于直流无功功率等方面的知识可参考浙大教材或国网高压直流输电书本。
         其实关于无功功率准确计算方法好像目前学术界还有争论。上述分析只是简单地针对基波分量。详细的可以去阅读日本学者赤木泰文的瞬时功率理论论文或书籍。

    评分

    参与人数 1学分 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2017-12-7 12:53:33 | 显示全部楼层
    hncqlok 发表于 2017-12-6 22:43
    电压和电流相位不同步是就会有无功功率消耗。LCC-HVDC是基于移相控制原理。不同触发角情况下电流相位 ...

    非常感谢!你这么一讲,我有点明白了。正在看国网高压直流的书
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    郁闷
    7 小时前
  • 签到天数: 417 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    北海道的农民 发表于 2017-12-7 12:53
    非常感谢!你这么一讲,我有点明白了。正在看国网高压直流的书

    多看看书本、论文就多一份理解