我在做仿真的时候遇到了一些问题,想向大家请教
% M2 t. j7 Y, o我用到的变压器和电缆模型,设置参数的时候发现除了电压等级、频率和容量等基本电气参数可以设置,但是如正负零序阻抗和变压器的电压百分比等参数无法设置,参数里大多数好像都是些物理参数。# x  v5 H& [! x( i  Z5 j; J
仿真的时候,我发现变压器的阻抗对电流还是有一定的影响的,所以我向大家请教如何设置这些电气参数,如果不能设置的话如何得到确切的参数值。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-12 16:55:07 | 显示全部楼层
    一般参数都是可以设置的 仔细找找 很多子菜单和关联选项的。# P- k5 N; k7 i# z, O+ s
    元件help中有说明。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-23 11:27:10 | 显示全部楼层
    变压器正负零序阻抗和变压器的电压百分比等参数不是没法填,它是根据你里面已填好的参数计算出来了,positive sequence leakage reactance就是表示阻抗,通过它可以计算到变压器的X,copper loses表示铜耗,可计算出R,变压器负序阻抗与正序相同,零序阻抗还要看你的变压器中性点接地情况,一般是3Xn,所以说变压器能填写的参数还是很全了。

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
    norika + 4 + 2 谢谢你的帮助!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-26 11:33:07 | 显示全部楼层
    vensonjett ,变压器零序参数不一定是3Xn哈,视中性点接地方式而定。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-20 18:19:20 | 显示全部楼层
    sunshinewtmxy   你好!请留下你的qq  或者联系我171014050!pscad电缆模型很郁闷啊,想请教你!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】