1.保护二次图中的SH框(有线进出)是什么?
/ p# B# B9 o8 J: D- u8 a/ a2.做保护出口动作试验时,是否要将开关位置制定出来为合位?即在HWJ输入端上加正电压?
; I  F; l  U6 r3 x9 s$ y3保护二次展开图中,有框中写“某某保护”是什么意思?0 V3 H2 K' C: h
请教热心助人的各位朋友。谢谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-7 14:53:20 | 显示全部楼层
不同地方产的图纸,其方法也不相同。
$ h0 X; [- C% c: h/ I1 U5 l! O
6 }* c1 s- u9 P8 V3 ]第二个问题有点奇怪,你要做保护出口动作试验,难道断路器不是合上的吗?# ^7 _% M5 }5 D4 D2 D; q
现场传动试验的目的即是校验整个跳闸回路及开关的正确性。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-7 15:04:15 | 显示全部楼层
模拟出口动作试验,开关不动时.
5 r6 @8 i; ]2 ?* U$ P, N; j) H5 l( T1.保护二次图中的SH框(有线进出)是什么?<<电力系统继电保护原理与运行分析》教科书上的图。& z+ T$ Q3 b9 ^  P5 ]4 {
2.模拟出口动作试验,开关不动时.是否要将开关位置制定出来为合位?即在HWJ输入端上加正电压?9 d8 Q* s5 b# |: z2 \) T
: J) s% R; U; g3 D/ _. i8 [, D- U5 p
一般试验时,是不是不考虑开关位置?& h" R! G0 `) W- h" }) X/ }- E
3保护二次展开图中,有框中写“某某保护”是什么意思?是不是指因为满足某保护的条件,由某保护到这保护来的一个接点?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-7 15:05:18 | 显示全部楼层
请大家指教。谢谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-7 15:25:21 | 显示全部楼层
    楼主是新入行的吧!多问问现场的师傅,这些问题他们理解比较深刻
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-7 17:31:44 | 显示全部楼层
    入行没多久。我向大家请教。请大家不要客气,不吝赐教。endlesser ,liuyiqing 等等朋友们都是爱帮助别人的人。我相信大家会帮我的。我会什么也会帮大家。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-7 23:32:00 | 显示全部楼层
    楼主,你把图发给我看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-7 23:55:01 | 显示全部楼层
    2、模拟出口动作试验,要根据保护设备实际运行的工况正确模拟故障,否则不会出口,我们现场一般做线路先带模拟断路器装置做,正常后带开关传动。首先要考虑开关位置,开关合上,有故障才跳。重合闸考虑充电时间9 ?; Q- J5 [' r: S9 `- }
    3、保护二次展开图中,有框中某某保护就是保护名称,前面应该是保护回路

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    himyamigos + 2 回答的很好

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-8 11:51:14 | 显示全部楼层
    问题看的不太明白,呵呵。不过HWJ是开入量,该不该加直流电源,在什么地方加都有要求啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-8 14:14:09 | 显示全部楼层
    1.在HWJ线圈输入端上加正电压。要求在什么情况才下加呢?
    6 }7 v; T2 t" x2.先带模拟断路器装置做是为了验证出口是否可靠,正确。开关此时应不应该对保护的开入量加正电压,即置为1?我认为要,否者开关在分位置,保护还用跳?
    $ X. X/ k! a$ X5 P3 Q3.那模拟断路器能提供给保护那些开入量呢?
    " B6 t, G/ {& R' S2 q4.保护二次展开图中,有框中写“某某保护”是指因为满足某保护的条件,由某保护到这保护来的一个接点提供一个开入量。即两个保护有配合关系。) P7 }/ {& @. `7 F2 ~! |
    我的意见和问题,大家指教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入