设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: xcjiang

学系统的,问一下保护拒动的后果

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:02:28 | 显示全部楼层
都知道保护拒动后果很严重,想作个拒动仿真,但不知道故障切除时序是如何的想请教
( @8 D8 j( _% J7 c
) Y1 b  C0 Z7 v! z0 {' @500kV线路三相短路故障,一侧保护拒动(指一侧变电站的主保护与近后备保护均拒动)情况下,靠什么切除故障?7 v+ c# R7 c' j& X4 U; O
因为保护拒动,并未 ...4 ]+ t: w! F9 J/ s
xcjiang 发表于 2009-7-3 19:20
1 g/ Y" x2 u  q3 t$ C1 F6 ^2 o5 S. [1 v
继电保护里有主保护和后备保护的概念,后备保护又包括近后备和远后备。
1 f, p" M4 N/ V+ f* [2 ~2 i0 r& W' e# T对于高压保护,主保护拒动,首先要由当地的近后备动作,如果近后备也拒动,则由周边相邻元件的远后备动作,远后备动作的时候,就扩大了停电范围。但也是可以切出故障的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-11 14:28:42 | 显示全部楼层
10# xfq7111
( c: }, @) [! h2 v) o+ t9 P1 n6 n. E( R% r

2 w& U% s7 o  s& r+ u$ I一般没有这么长吧,当然还要和支路配合