发表于 2009-7-10 09:02:28
|
显示全部楼层
都知道保护拒动后果很严重,想作个拒动仿真,但不知道故障切除时序是如何的想请教- t8 W" Q3 H- ^1 ^ D
0 X. h& I5 g& m3 {7 {; R
500kV线路三相短路故障,一侧保护拒动(指一侧变电站的主保护与近后备保护均拒动)情况下,靠什么切除故障?, p7 O' X) ]6 H6 F0 s$ w! h% {
因为保护拒动,并未 ...
: Q2 V3 F* O9 \! Axcjiang 发表于 2009-7-3 19:20
" b9 C i6 O' F& b' m- ^3 H8 U继电保护里有主保护和后备保护的概念,后备保护又包括近后备和远后备。
/ q: }6 v& X8 X2 F2 r3 P1 G* X对于高压保护,主保护拒动,首先要由当地的近后备动作,如果近后备也拒动,则由周边相邻元件的远后备动作,远后备动作的时候,就扩大了停电范围。但也是可以切出故障的。 |
|