学系统的,问一下保护拒动的后果

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:02:28 | 显示全部楼层
都知道保护拒动后果很严重,想作个拒动仿真,但不知道故障切除时序是如何的想请教
5 ?+ D2 r: {" s; `, W) }0 m5 t+ e+ n' \' b
500kV线路三相短路故障,一侧保护拒动(指一侧变电站的主保护与近后备保护均拒动)情况下,靠什么切除故障?
% S; I0 Y" H% s3 h因为保护拒动,并未 ...( r  h  Z% h1 k( D! X
xcjiang 发表于 2009-7-3 19:20

( t/ R3 c9 F/ v" F% t3 L继电保护里有主保护和后备保护的概念,后备保护又包括近后备和远后备。
: _1 F1 T; `" O# b3 w对于高压保护,主保护拒动,首先要由当地的近后备动作,如果近后备也拒动,则由周边相邻元件的远后备动作,远后备动作的时候,就扩大了停电范围。但也是可以切出故障的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-11 14:28:42 | 显示全部楼层
10# xfq7111
# u* b3 m8 @% b) N
( M0 g- U* c8 H/ {) v
) d5 P! y- d7 j. M7 L  d- q  h一般没有这么长吧,当然还要和支路配合