都知道保护拒动后果很严重,想作个拒动仿真,但不知道故障切除时序是如何的想请教
. ?: t# C7 Q% ]% Q1 l$ Q
: v- M, v0 c+ \2 Q- x9 M& K% n$ o2 Q500kV线路三相短路故障,一侧保护拒动(指一侧变电站的主保护与近后备保护均拒动)情况下,靠什么切除故障?
& L9 ?1 h+ Y0 a: B# ]因为保护拒动,并未 ...
4 I& ~7 y- U* Pxcjiang 发表于 2009-7-3 19:20
# S7 y% [3 x2 J4 i% ^9 ^2 S7 H
继电保护里有主保护和后备保护的概念,后备保护又包括近后备和远后备。
% j. B" P5 E- }) m% e8 C( x+ Z对于高压保护,主保护拒动,首先要由当地的近后备动作,如果近后备也拒动,则由周边相邻元件的远后备动作,远后备动作的时候,就扩大了停电范围。但也是可以切出故障的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-11 14:28:42 | 显示全部楼层
10# xfq7111
( V4 n3 L9 d: k# |! x1 z7 \
2 |7 b, Y' {- Q! k) p
! M! `( t$ I  O一般没有这么长吧,当然还要和支路配合