都知道保护拒动后果很严重,想作个拒动仿真,但不知道故障切除时序是如何的想请教
( @8 D8 j( _% J7 c
) Y1 b C0 Z7 v! z0 {' @500kV线路三相短路故障,一侧保护拒动(指一侧变电站的主保护与近后备保护均拒动)情况下,靠什么切除故障?7 v+ c# R7 c' j& X4 U; O
因为保护拒动,并未 ...4 ]+ t: w! F9 J/ s
xcjiang 发表于 2009-7-3 19:20 1 g/ Y" x2 u q3 t$ C1 F6 ^2 o5 S. [1 v
继电保护里有主保护和后备保护的概念,后备保护又包括近后备和远后备。