设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: xcjiang

学系统的,问一下保护拒动的后果

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:02:28 | 显示全部楼层
都知道保护拒动后果很严重,想作个拒动仿真,但不知道故障切除时序是如何的想请教
; \2 r& e1 b# T) N. G; E. Y6 d- z3 f" j3 S$ E) |
500kV线路三相短路故障,一侧保护拒动(指一侧变电站的主保护与近后备保护均拒动)情况下,靠什么切除故障?& F/ X; J$ j9 f1 Y7 ~
因为保护拒动,并未 ...  w. f" u( b+ j
xcjiang 发表于 2009-7-3 19:20
4 B+ y! t$ G  u" _( L2 k' b
继电保护里有主保护和后备保护的概念,后备保护又包括近后备和远后备。
' H+ T+ v  p/ Y5 h+ C  {' J对于高压保护,主保护拒动,首先要由当地的近后备动作,如果近后备也拒动,则由周边相邻元件的远后备动作,远后备动作的时候,就扩大了停电范围。但也是可以切出故障的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-11 14:28:42 | 显示全部楼层
10# xfq7111
3 T8 d0 O( R4 x
/ x5 G! [8 @5 V3 D: S6 G0 y- T9 {3 I# ]- K; i7 F
一般没有这么长吧,当然还要和支路配合
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-5 13:32

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表