本人所学的专业是电力系统及其自动化专业.从事过高/低压电气设备检修,也从事过高压电气设备实验.现是600MW机组运行全能值班员.最近遇到一个问题,那就是在机组运行过程中曾出现有功和无功瞬间(0.8S)突变(降2~3MW和升2MVar),同行分析分析是什么原因,请高手赐教.smile-%-54480-%--%-51568-%--%-54562-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-8 07:50:56 | 显示全部楼层
估计功角发生了变化,检查一下调门试试
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-21 14:09:53 | 显示全部楼层
系统扰动,厂用高压大电动机启动、停运造成机端负载扰动,机组自动控制系统在机、炉共况变化时,自动调节导致的有功微调等,都有可能出现这种现象。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-22 23:08:43 | 显示全部楼层

大家好

好东西
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-22 23:09:33 | 显示全部楼层

好东西

:: 好东西
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-6 09:19:07 | 显示全部楼层
高压大电动机启动、停运造成机端负载扰动
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-7 23:49:01 | 显示全部楼层
不错,基本是这个原因,一次
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-7 23:49:30 | 显示全部楼层
一次调频动作了吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-8 12:58:44 | 显示全部楼层
进来学习一下,谢谢楼上的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-18 17:10:06 | 显示全部楼层
    我觉得对于电厂运行 能把PQ曲线搞透彻的就算得上高手了