需要采集开关电流的有效值,采用TACS元件实现,作为MOD的输入,怎么就不认呢?
5 ]. }- Z7 i3 ~5 a7 R0 P% v2 ?0 G  U  y一直提示MOD的输入端没有连接信号,为什么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-2 18:53:26 | 显示全部楼层
    楼主检查一下你的mod输入端口的定义,必须定义为tacs的输入才能正确连接
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-3 10:28:15 | 显示全部楼层
    谢谢!
    % Z! ^$ ~. e" i" o$ `. L, @2 xMOD的输出能直接连接TACS的逻辑模块吗?好像TACS又不认,可是TACS的输入节点也没有这样的定义?
    ) e; c4 g8 H' Y3 E9 @& [& ?" ]迷茫
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-3 16:02:21 | 显示全部楼层
    dongchch,大家在等你回答,呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-3 18:46:14 | 显示全部楼层
    3# yanxl $ Y3 m& {4 }( K2 J) G
    model的信号的确不能直接输入到tacs中,不过有个间接的办法你可以试一下。这两个都和主电路有借口,所以可以利用atp的电路实现两者的连接,具体的用到的元件是 type60,atpdraw里把它叫做tacs控制的电源,其实models一样可以控制它,所以你可以把models的输出连接到type 60上作为节点电压源,这个节点还不能直接和tacs连接(结果显示总是不对),你可以再搭建一个分压电路,比如用两个相同的电阻,两个电阻之间的节点电压其实就是你models的输出信号的一半,这个电压就可以直接输入到tacs里了,tacs里很容易的放大两倍得到真正的models信号
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-3 18:51:37 | 显示全部楼层
    因为models计算与tacs计算存在时间差, 这种处理方式会因此产生一些误差,对精度要求很高的信号处理需要考虑这一点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-4 12:36:08 | 显示全部楼层
    学习一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-5 18:02:40 | 显示全部楼层

    9 V' j: d6 {- _( r* `如果用MODEL的控制信号如逻辑信号控制TACS也能按照您说的那个方法吗?谢谢dongchch,至今碰到的ATP最厉害的行家,哈哈。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-6 15:36:57 | 显示全部楼层
    如果用MODEL的控制信号如逻辑信号控制TACS也能按照您说的那个方法吗?谢谢dongchch,至今碰到的ATP最厉害的行家,哈哈。$ n- K0 s2 n' T" s6 d. u
    protection 发表于 2009-7-5 18:02
    & A8 N' W7 h1 v/ |: Q
    行家可算不上,只是个熟练工而已。; v6 r" e8 {7 @5 l: h! ]5 ~, u1 h2 z0 F
    你说的应该可以实现,这种处理方法其实是就是以ATP的电路为中介,实现models和tacs的连接。不过因为时差引起的误差会有多大不好评估,对信号处理比较严格的控制,比如电力电子上,还是用纯的models比较好,和atp主电路能够同步计算
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-6 16:09:01 | 显示全部楼层
    行家可算不上,只是个熟练工而已。
    ' r$ z( w' }  z% w% W你说的应该可以实现,这种处理方法其实是就是以ATP的电路为中介,实现models和tacs的连接。不过因为时差引起的误差会有多大不好评估,对信号处理比较严格的控制,比如电力电子上 ...
    % X7 N7 h, W2 Y/ B3 Kdongchch 发表于 2009-7-6 15:36
    & U! r$ {4 Q5 l  r' R' J- \+ m
    如果仅仅用MODELS控制TACS开关的开合,问题应该不大吧?谢谢