[讨论] 请教数字化变电站用的数字化电表校验问题?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-17 17:19:39 | 显示全部楼层
1.直流在一定条件下可认为没有误差,但是交流采样点的产生就会有误差.% V! y& Y9 t% R
   当然我们可以取生成后的数据作为基准,这又会有算法的不确定性.
& U) c2 u3 T9 x7 z" _   一般来讲算法不一定会错,问题是谁是标准?
0 ]0 C% a( Q7 Q: R2.变频困难,因为IEC61850-9-1是固定采样率的.当频率发生变化后,% |! M! s2 k( ~  G' Z: l; g
   波形拟合的算法较复杂,不确定性大增,同时波形捏合的非同步,
8 w! m' V2 A; O5 m   对瞬时值U/I/P/Q/COS会带来频谱泄漏,栅栏效益等误差.而使用准同步算法
( F- h' L" z/ l% [  S   虽然可以纠正非同步带来的误差,但是算法复杂,运算量大,不利于
# v( R4 X! a3 |4 m   证明算法的正确性.
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-1 10:58:56 | 显示全部楼层
回复 3# haohao
: f  u  W, n; T6 b0 H) I% a% v: }
2 @# F" Z7 ~# M0 J- v- \, J
7 O- H+ @% j: w0 y& Y/ Y" t    关于数字化变电站中的电表,现在有没有规范的文件出来,要满足什么样的技术标准和基本功能?在网上只查到一个威胜公司生产的关于这方面的电表