设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4471|回复: 13

仿真模型参数

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-27 14:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    使用ATP进行故障仿真的时候,线路、变压器等元件的参数怎么选取?有没有典型值,或者到哪里查?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-27 15:14:43 | 显示全部楼层
    友情帮顶……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-27 15:22:42 | 显示全部楼层
    atp里有些模型对参数的要求比较严格,需要详细的几何构造和测试数据,如果详细建模的话,很多需要从厂家获得, 典型值应该能从一些电力工程手册中查到吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-27 17:53:41 | 显示全部楼层
    一般:
    . a. U$ L' A( Y0 `& E4 s, Q+ n      文献;. Q; X; U$ w( v# n+ a/ S
          手册上的典型数据;
    ' B, J' D" E- R" q8 Y4 _9 t      实际参数;
    ' T% o! t$ |+ r# g: w# u- a比较片面,欢迎添加,呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-27 23:27:21 | 显示全部楼层
    其实这是一个值得探讨的问题,尤其是当项目委托方并不是电网公司时,获取网络的准确资料是一件非常拖拉的事情,线路数据的获得相对来说容易一些,我感觉最难的是变压器的资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-6-28 20:33:00 | 显示全部楼层
    我一直在找低压电缆的参数,但别说是频变模型的,连工频的也没有啊,只有一些半径啊,绝缘厚度之类的东西,要拿来算。利用电缆尺寸及材料用ATP算电缆参数存在问题,L Marti model 在ATP中没有,另外还有用有限元法算参数,还有用电磁场理论算参数的,弄的我头都大了。不知哪位有这方面的资料。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-29 04:43:22 | 显示全部楼层
    我一直在找低压电缆的参数,但别说是频变模型的,连工频的也没有啊,只有一些半径啊,绝缘厚度之类的东西,要拿来算。利用电缆尺寸及材料用ATP算电缆参数存在问题,L Marti model 在ATP中没有,另外还有用有限元法算 ...
    1 D& ^7 X2 h2 ?2 X/ ]  _% Dywhywh 发表于 2009-6-28 20:33
    ; s& r( H7 h, w2 b
    呵呵, 最近的研究怎么样了?
    5 ~; Y8 E1 ?" J1 s; V" w% [; ^电缆的参数一般也就是只给这些了, 电缆厂商给出的电感, 电容也都是用公式计算的, 这些公式比emtp里的要简单很多.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-6-29 12:30:06 | 显示全部楼层
    那有没有国内外比较公认的研究模型?类似于IEEE14接点这样的模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-30 16:11:30 | 显示全部楼层
    9# liuyiqing
    ( l0 C" U$ F' Y7 m, }IEEE的这些测试数据应该还是检测潮流计算功能的,模型参数都很简单。暂态分析要求具体详细的参数,应该没有公认的模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-1 08:51:18 | 显示全部楼层
    使用ATP进行故障仿真的时候,线路、变压器等元件的参数怎么选取?有没有典型值,或者到哪里查?
    % I3 f8 [1 }: Z" {& D2 C7 ~liuyiqing 发表于 2009-6-27 14:41

    5 X3 p: i( Y) l/ R* w2 H/ x1 U% k# t国网公司最近出了一个一次设备、二次设备的标准化文件,里面提及了一次设备的典型参数。可以供你参考。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-15 23:27

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表