    发表于 2009-12-2 19:49:28 | 显示全部楼层
    论坛里曾经有过帖子讨论,,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-8-15 21:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-8 15:21:28 | 显示全部楼层
    看来你们都是学生吧   全都是实验室理想条件下的仿真   都没用!: V6 K' J+ P; Z4 `
    # B$ {4 }1 X, c) _+ d
    我告诉你们真实的风机是怎么运行的,至少中国至少有500万千瓦的风机是这么运行的。& Y% f  u- E$ K) n( m

    + B+ @7 s. `$ k. l# e1、感应风机。该类风机机顶会配有一个50%以下容量的SVC,用以弥补感应风机和箱变消耗无功。单机无功控制方式均为功率因数1.0。升压站再配置集中补偿。
    . G$ q3 _# q% j5 z4 s; P) z0 l2、双馈风机。单机控制在补偿箱变损耗的无功,单机功率因数1.0。升压站集中补偿无功。0 m" ^3 T. g9 A' E. S1 W
    3、直驱风机。单机配置容量35%左右的容性和感性无功容量。其他控制同感应风机。- ^1 i2 S2 c! \. m1 p; d
    4 k1 P5 P( k4 |% G# x! ]) W
    升压站补偿方式:基本上是按照调度命令。有的风场是要求必须外送一点点无功。有的风场是要求控制主变一次侧电压。控制方式比较多,都是按照实际情况来定的。8 d5 t# p: D) I
    ; W6 B& O( _$ h% @
    因此,如果按照风机目前运行方式,肯定是PQ母线。感应风机的无功损耗是根据公式算出来的,不是固定的。
    # D/ A. [& q# m( L( b风电场对外显示出来还是接近pv母线。) n/ l# q' q0 a# H/ W* T
    按照最合理的控制方式,即理想控制方式,风场母线不仅要求是pv母线,还应该是可以控制控制远方电压的pv母线,但是实际上根本没有风场有这么复杂的疾控装置。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-15 16:15:31 | 显示全部楼层
    算潮流大致有以下很几种方法:
    1 x$ A- a# q' V7 A6 t+ B1、简化的PQ方法; r: m8 ]: l$ ]9 w. \& u! l  D
    2、PQ迭代方法
    2 N- m3 g: K! X" j3、RX方法$ c' X$ I. P6 q9 k! j8 o3 o
    4、修正的雅克比矩阵方法
    & t0 G1 z0 B0 w5 P! P$ o9 J3 M可 ...1 s- }' |7 R& L, M
    九五二七 发表于 2007-7-6 14:53

    # u. b8 K' Q8 G$ P2 ^) f
    1 L) R- s5 _% H+ Z大哥,含风力发电的节点不能用传统的这种算法吧!!应该用随机潮流啊~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-28 09:54:34 | 显示全部楼层
    之前我说错了。的确是PQ节点运行的,就是恒功率因数运行
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-29 13:16:12 | 显示全部楼层
    haidei 激活啊 怪麻烦的( r2 n2 ~2 O3 S
    这个题目我得用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-10 15:22:14 | 显示全部楼层
    我来学习下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-12-27 09:15
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-9-13 16:54:27 | 显示全部楼层
    有个模型叫PZ模型,可以风电节点这样处理试试