请问配电网中的分段器和重合器是如何配合使用的??

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-21 20:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
麻烦高手告知啊
, s( ?4 Q' C$ n偶是新手,懂得不多啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-17 22:07
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-21 22:48:16 | 显示全部楼层
    配网的分段器是不是就是高压电网中的断路器?( P0 z7 d8 w; X% l) C
    分前加速和后加速两种
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-22 09:17:42 | 显示全部楼层
    2# dawnchorus
    8 J1 Q. e; O, J% \
      d" W1 |* N2 Q7 [分段器
    , B# ~+ D! v; M线路自动分段器,简称分段器,是配电网提高可靠性和自动化程度的一个重要设备,广泛的应用于配电线路的分支线或区段线路上用来隔离永久故障;它不具备开断短路故障电流的能力,不能单独作为主保护开关设备,只能与电源侧前级开关设备想配合,在无电流的情况下自动分闸。  # Q5 S. U4 Y0 o' b

    # m" B6 p3 Q) W$ g+ ?1 d, A
    ; }0 ]( `+ A) P# a( |3 t  O" m# P, L重合器3 C8 P" W, J. N, z: U" x! \
    交流高压自动重合器简称重合器,是一种自具控制(即本身具备故障电流检测和操作顺序控制与执行功能,无需提供附加继电保护和操作装置)及保护功能的高压开关设备;它能够自动检测通过重合器主回路的电流,故障时按反时限保护自动开断故障电流,并依照预定的延时和顺序进行多次地重合。  & k0 F4 _* z$ t; c+ X; U4 `

    5 ?& X% B5 F/ h& ?  O
    2 e; Y4 G$ y9 b) ]& ~负荷开关
    , G+ S' V/ }! \2 @0 e1 ?负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名.  / o4 a0 S. _5 y

    , [" [7 a4 P2 C: X$ f7 D; ~* b8 @5 r7 w4 o& G5 u' C
    断路器
    0 H9 @: J1 t: q, B/ E断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。 # c: p. m8 f0 D  S0 D, q; ^! _

    * @4 k1 G. X& R' W. k7 |; q5 K空气开关和断路器的用法与功能都是差不多的!只是一般空开用在负荷较小的场合,断路气一般用在负荷相对叫大一点的场合! 7 T- M; Z1 C6 M/ `
    5 `9 I" p$ \4 O; ~7 G7 h2 A9 F' v
    根据所采用灭弧介质的不同,断路器包括空气断路器(俗称空气开关)、真空断路器、SF6断路器、油断路器等。民用建筑电气设计由于电压多为220~380V,断路器灭弧介质为空气,故称空气开关或断路器都对。但对于电力系统来说,就要具体对待识别了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-22 09:25:05 | 显示全部楼层
    3# gut
    1 r9 r% B7 c+ u/ [( a9 x! e5 j# K) E7 Z, T  N3 w
    & W; ~1 J* \; n4 b) y6 |
    讲解的太详细了,十分感谢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-22 09:26:27 | 显示全部楼层
    可参考如下。分段器与重合器相配合是不带通信的配网自动化初级阶段

    重合器分段器在电网改造中的应用.rar

    54.89 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-22 09:43:53 | 显示全部楼层
    分段器和重合器的配合,这方面资料很多啊,百度搜一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-22 15:08:35 | 显示全部楼层
    谢谢各位了
    - U  G7 `. j: V0 N' J. a5 I解答的不错啊
    ( _+ Q# V( a7 q1 W# v  ?能不能给出一个具体的例子,分析下它们之间是如何配合的
    + c: u8 e* G7 ~4 O呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-22 18:47:16 | 显示全部楼层
    很不错啊
    3 u4 b) Z/ A( P) Y1 w* B& }+ g这个论坛很好啊$ [6 {+ z; u8 a* ^
    大家交流的很不错
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-23 09:01:40 | 显示全部楼层
    确实很不错 可以学到很多东西 比看书快多了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-2 08:17
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-12 11:03:05 | 显示全部楼层
    分段器和重合器好像多用在北方的配电网中吧,南方依然是用断路器来实现自动化的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-7-23 10:28

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表