|
|
发表于 2009-6-21 12:06:27
|
显示全部楼层
楼主提的这个问题,我也比较关注。5 J6 r; L$ {, X P
下面是《城市电力网规划设计导则》对DG接入的相关规定:
8 i+ o- k1 ?& @& H) g) C8.3 分布式电源接入电网在规划设计方面的要求) H B7 v% m8 a4 _
8.3.1 城网规划设计时应对分布式电源的接入点的电压等级和短路容量作出规定。
. F! H4 S; F! @: X' D0 A+ A( c3 r8.3.2 容量较大的分布式电源如需并网,应进行接入系统的可行性研究和设计并申报当地供电公司批准,并应做好配套的电网建设工作。
/ ^/ w# p- `' s* N' o8.3.3 城网规划设计时,电网应对允许接入的分布式电源留有一定的事故备用容量。5 [" S, C+ q. k0 W% `
8.3.4 城网规划设计时,应对分布式电源的接入进行初步的经济效益分析。6 V1 h. G# M3 c8 y. \2 \
8.3.5 城网规划对分布式电源的接入有以下具体要求:4 F# Z/ M2 D; w' r
(1)分布式电源容量不宜超过接入线路容量的10~30%(专线接入除外);
) B0 d% Q2 \8 t5 l" U(2)短路比(指接入点短路电流与分布式电源机组的额定电流之比)不低于10;1 r# {: G6 Q+ Z! |7 V, \. \
(3)分布式电源接入点的短路容量不应超过断路器遮断容量,否则须加装短路电流限制装置。 |
|