请教各位大虾:
0 O7 i5 T4 p7 R& X    切机时可否直接将与电厂母线相连线路无故障切除?8 d/ J1 g; p( k& E- `3 K
    切负荷时怎么操作,LS卡为什么负荷有那么多种?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-17 22:07
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-20 21:47:41 | 显示全部楼层
    只要是馈线负荷必要情况下好像都可以切 包括110kV的馈线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-1 21:59:02 | 显示全部楼层
    切机好像只要直接点掉那台发电机,即G卡和T卡就行了吧。: k' t8 V" o" Z+ d6 k+ \1 `
    切负荷,是在你要切负荷的那个变电站的B卡的11(就是110kV侧)后面跟的负荷,改动那个负荷就可以了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-20 11:01:19 | 显示全部楼层
    我想了解下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-1-31 10:06
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 3 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:3 天
    发表于 2019-1-2 10:14:33 | 显示全部楼层
    切机应该是不能切线的,不然你的那个节点就没有输出线路了也会报错。切机选择输入LS卡,选择切机/切负荷,要看你的设置的负荷的类型,切机一般都是发电机有功改变量那里选择单机容量的整数倍切掉就可以。切负荷也一样,但是要看你的负荷设置的类型。一般实际案例中,都是选择50%恒阻抗模型、50%恒功率模型,也就是恒阻抗有功和恒有功有功,如果你的负荷类型设置的比较复杂的话,还可以选择用FLT卡分区切负荷,参照稳定手册中flt的分区切负荷卡确定参数,注意这个是是切除的百分比,会自动按照你设置的负荷类型比例切除