设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2862|回复: 10

[讨论] 关于单相接地仿真的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
    发表于 2009-6-20 17:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    我搭建了系统模型,做电缆电网单相接地仿真,出现的问题是
    6 v) m& T- x' V) O1 B3 L  f当改变负荷大小时,故障电流发生变化,理论上故障电流应与负荷无关2 ^" p# X  Y! J/ X) ~# F0 |& |3 h5 w" M
    请高手给予指点,另外看看我做的模型是否有问题

    10kV电缆电网单相接地仿真.rar

    2.8 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-20 17:47:25 | 显示全部楼层
    谁说故障电流跟负荷没有关系啦?什么理论上,理论上是有关系的,负荷是会反供电的。我的论坛资料没了,没法下载你的东西,告诉你的QQ号然后我帮你看看?如果我的回答还行,请给我评分!谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
     楼主| 发表于 2009-6-21 08:11:05 | 显示全部楼层
    QQ:281846234. ]4 [: x$ h, Y2 C. b
    谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-17 22:07
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-21 22:43:45 | 显示全部楼层
    谁说故障电流跟负荷没有关系啦?什么理论上,理论上是有关系的,负荷是会反供电的。我的论坛资料没了,没法下载你的东西,告诉你的QQ号然后我帮你看看?如果我的回答还行,请给我评分!谢谢!! Q) u, H; M. R; ^, d5 c
    201314 发表于 2009-6-20 17:47

    ) l3 f  o& C4 o  n* w2 y是不是因为接地阻抗设置不对 ( w2 G' o. `& I) C$ c) J
    ##
    ; g% _7 _6 P6 L负荷怎么会反供电呢(如果是馈线的话)?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
     楼主| 发表于 2009-6-22 08:14:37 | 显示全部楼层
    该系统中性点不接地; s# ?& S. I4 ^2 v
    当不加负荷时,仿真所得故障电流与理论值不符,不知道为什么?
    * I' F. t1 q. q, T# V: P5 ^中性点不接地时,单相故障电流应该等于全系统电容电流之和
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
     楼主| 发表于 2009-6-22 08:30:50 | 显示全部楼层
    希望昵称为201314的板油给予帮助,我的QQ号已经在上面贴出来了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-11 22:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-26 15:39:13 | 显示全部楼层
    2# 201314 + S" @6 n: K9 w' q; b- D

    $ W) z  p. |) p# i% Z8 I你的解释很有创意,不过你没有理解这种问题出现的症结所在!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-11 22:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-26 15:45:39 | 显示全部楼层
    问题出在负载上,您了解Fixed Load负载的特性吗,你知道该三相负载如何接线的吗,是否有对地回路?7 X3 C; o, u1 B' k
    搞清楚这些问题,你的这个问题就迎刃而解了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-29 21:26:26 | 显示全部楼层
    8#已经帮你找到了问题,呵呵。顺着这个思路解决吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
     楼主| 发表于 2009-6-30 07:43:55 | 显示全部楼层
    8# xiekai1225 5 H0 l% W* y8 ]( f& e* V
    # H5 \0 o  e$ n& {, N- J