|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
电力线路的自动重合闸装置(ARD)
" a. I- J1 n8 C* ~* x
- F& p+ R8 C" O% \( ]. r _$ {运行经验表明,电力系统的短路故障特别是架空线路上的短路故障大多是暂时性的,这些故障在断路器跳闸后,多数能很快地自行消除。例如雷击闪络或鸟兽造成的线路短路故障,往往在雷击过后或鸟兽烧死之后,线路大多能恢复正常运行。因此如采用自动重合闸装置(Auto-Reclosing Device,缩写为ARD),使断路器在跳闸后,经很短时间又自动重新合闸送电,从而可大大提高供电可靠性,避免因停电而给国民经济带来的巨大损失。" Z! J t. o6 }9 d6 }) `& ^
7 x) g: M" G$ @' g2 l
自动重合闸装置按其操作方式分,有机械式和电气式;按组成元件分,有机电型、晶体管型和微机型;按重合次数分,有一次重合式、二次重合式和三次重合式。% x; K3 b: v8 s
8 L5 q' Y/ p: e, i
供配电系统中的ARD,一般是一次重合式,因为一次重合式比较简单经济,而且基本上能满足供电可靠性的要求。运行经验证明,ARD的重合成功率随着重合次数的增加而显著降低。对架空线路来说,一次重合成功率可达60%~90%,而二次重合成功率只有15%左右,三次重合成功率仅3%左右。因此一般用户的供配电系统中只采用一次重合闸。
) ?0 \( d; J) a6 t* `+ _
2 {6 N! x( ]2 E: c! ^% C' e- O" ?; f' O, Q实际的ARD电路示列,限于篇幅,从略。
1 G* e9 g3 [0 t$ [& h# Z* G: z3 v6 j1 ]2 u; H6 Z& u5 |8 A
不论哪一种ARD电路,都应满足下列基本要求:
5 b/ v% B( _. `2 @- q) k& W& l/ ^
7 }2 n4 Z( ?# Q3 A1) 用控制开关或遥控装置断开断路器时,ARD不应动作。
# o* g* a1 @3 U2 Z" T9 N3 x. K$ m& w0 p! J7 B3 g
2) 如果是一次电路出现故障使断路器跳闸时,ARD应该动作。但是一次AR 只应重合一次,因此应有防止断路器多次重合于永久性故障的一次电路上的“防跳”措施。: V/ h. m4 B- V0 F& i
7 x# H: w1 c0 L3) ARD动作后,应能自动返回,为下一次动作作好准备。9 q/ Y% r# ]1 ` i3 m
' J/ L" a4 v2 b4) ARD应与继电保护相配合,使继电保护在ARD动作前或动作后加速动作。大多采取重合闸后加速保护装置动作的方案,使ARD重合永久性故障上时,快速断开故障电路,缩短故障时间,减轻故障对系统的危害。 |
|