设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3123|回复: 3

电力线路的自动重合闸装置(ARD)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-5 22:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
电力线路的自动重合闸装置(ARD)" ~) @+ a+ M$ L6 B

7 G* ]2 I9 O5 B( S3 ?运行经验表明,电力系统的短路故障特别是架空线路上的短路故障大多是暂时性的,这些故障在断路器跳闸后,多数能很快地自行消除。例如雷击闪络或鸟兽造成的线路短路故障,往往在雷击过后或鸟兽烧死之后,线路大多能恢复正常运行。因此如采用自动重合闸装置(Auto-Reclosing Device,缩写为ARD),使断路器在跳闸后,经很短时间又自动重新合闸送电,从而可大大提高供电可靠性,避免因停电而给国民经济带来的巨大损失。
; @4 J9 a. E/ H- d; @" D0 M. T  y
自动重合闸装置按其操作方式分,有机械式和电气式;按组成元件分,有机电型、晶体管型和微机型;按重合次数分,有一次重合式、二次重合式和三次重合式。
  i, Y, S' C# t0 m# u  e. D. r0 Q& h" p4 N2 u
供配电系统中的ARD,一般是一次重合式,因为一次重合式比较简单经济,而且基本上能满足供电可靠性的要求。运行经验证明,ARD的重合成功率随着重合次数的增加而显著降低。对架空线路来说,一次重合成功率可达60%~90%,而二次重合成功率只有15%左右,三次重合成功率仅3%左右。因此一般用户的供配电系统中只采用一次重合闸。5 e/ \9 ]  R- m: T* ^

3 _0 E1 c# O2 n实际的ARD电路示列,限于篇幅,从略。) u6 e( B0 X: L8 ?# `# T

: k  w" c& b# N0 t不论哪一种ARD电路,都应满足下列基本要求:
2 I8 ], v7 E* ?  p7 C) v: ~% _6 L# i% Z$ J6 Z5 i
1) 用控制开关或遥控装置断开断路器时,ARD不应动作。' b; Z( ~3 v; [1 E9 B: n; @

& F7 e- x. m8 P; o( `: w3 z2) 如果是一次电路出现故障使断路器跳闸时,ARD应该动作。但是一次AR    只应重合一次,因此应有防止断路器多次重合于永久性故障的一次电路上的“防跳”措施。+ Y4 n# S$ q" D' P  W. D. T% l

2 Y+ K# G4 z' _7 |, h" Q3) ARD动作后,应能自动返回,为下一次动作作好准备。* @: g# g: `7 r8 d
5 \7 i& Q7 F2 @& A, |9 t" T" |0 H
4)  ARD应与继电保护相配合,使继电保护在ARD动作前或动作后加速动作。大多采取重合闸后加速保护装置动作的方案,使ARD重合永久性故障上时,快速断开故障电路,缩短故障时间,减轻故障对系统的危害。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-6 21:44:38 | 显示全部楼层
希望楼主发些原创的东西,或者更有深度的.谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-6-28 22:42:57 | 显示全部楼层
哦   以后一定
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-12 13:16:09 | 显示全部楼层
好啊 很需要啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-8-2 13:27

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表