3# ywhywh
0 f. V( c& M' ]0 [这也是我所担心的问题,研究PLC的话对电缆参数的频率相关性要求比较高,而现在ATP里还没有足够精确的模型来考虑频率相关性,具体问题在
: N g6 T& i: T- m* K: i& }( @
+ f* s; f5 g; \1 电缆不仅在线路参数上具有频率相关性,而且在其从相域转换到模域的变换矩阵也和频率紧密相关,尤其是在低频范围内,这一点上和高架线有很大区别,所以在高架线里被广泛应用的Jmarti模型,对电缆不适用。理论上ATP里只有Noda setup能避免这一错误,可是这个模型应用比较复杂,而且不稳定。) w5 G4 {; T, Q/ o( n# {8 b
) u! W" Y$ u' F& O; }0 L/ M" k
2 就算解决了计算的问题,EMTP电缆的模型本身也有问题,就是不能直接模拟半导体电屏蔽层,而近年来的研究发现这一层对信号衰减起很大作用,虽然现在在ATP里有折中的处理办法,但对结果还是有影响的。 ; U1 z. V! U$ q% q7 d- p
9 z j9 X* @6 I9 t. ]9 H
所以楼主要考虑好这些因素对实验的影响 |
|