3# ywhywh ' y' i) c. Q7 O9 {0 _! [
这也是我所担心的问题,研究PLC的话对电缆参数的频率相关性要求比较高,而现在ATP里还没有足够精确的模型来考虑频率相关性,具体问题在
3 t5 x2 E6 G* J A, x
: X# b# a M; U" p Z0 @1 电缆不仅在线路参数上具有频率相关性,而且在其从相域转换到模域的变换矩阵也和频率紧密相关,尤其是在低频范围内,这一点上和高架线有很大区别,所以在高架线里被广泛应用的Jmarti模型,对电缆不适用。理论上ATP里只有Noda setup能避免这一错误,可是这个模型应用比较复杂,而且不稳定。 ~0 s& r- _7 U: P5 s: i, x2 L
9 q( r; _) g$ R% S) w- w, K2 就算解决了计算的问题,EMTP电缆的模型本身也有问题,就是不能直接模拟半导体电屏蔽层,而近年来的研究发现这一层对信号衰减起很大作用,虽然现在在ATP里有折中的处理办法,但对结果还是有影响的。
; G" e' |; d1 C7 A; I# C: G/ w: G6 j
所以楼主要考虑好这些因素对实验的影响 |
|