     楼主| 发表于 2009-6-23 14:40:00 | 显示全部楼层
    ' e! {# l# |/ n, s/ ?5 o- f% j
    是因为多回就可以不考虑重合吗?
    3 W% Q7 `9 w" w, J那么潮流转移会不会引起相邻或其他线路过载呢?保护不会误动?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-24 08:11:42 | 显示全部楼层
    若是同杆7~8回线路,跳掉1~2回对电网也没什么影响,直接巡线确认问题,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-6-25 10:23:40 | 显示全部楼层
    若是同杆7~8回线路,跳掉1~2回对电网也没什么影响,直接巡线确认问题,呵呵
    ' f$ K2 x$ I& Z" ^fat.taotao 发表于 2009-6-24 08:11

    3 \! K7 J! A- w7 @3 r* @现在有同杆那么多回的吗?能发展到这个程度吗?跳掉1-2回为什么对系统没什么影响?6 {- {4 i9 b# [1 u
    另外,我看到文献上仿真重合时间都是单机无穷大系统,经双回线联接,这个双回除了考虑一回跳闸另一回的连接作用还有别的考虑吗?
    " |+ c: i* i; ?' f单机无穷大系统得到的结论如何推广到双机系统?因为并不是所有的系统都能等值成单机无穷吧。
    ( m/ R) ]$ _; Y" _! B( U" i提了好多弱智的问题,希望fat。taotao能给点提示,最好能详细讲讲,谢谢啦。