变压器保护目前的准确动作率只有百分之八十左右,这样低的正确动作率对于继电保护而言一直是一个难题,对于变压器保护,各位有什么好的见解呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-23 09:37:43 | 显示全部楼层
    保护动作正确率不高,原因多方面,可以从保护原理、逻辑和整定计算以及相关设备的制造几方面考虑:
    ; O( S# K; {( e1.差动+ l6 |. k: ~" F1 q0 m. i/ O
    励磁支路的影响(合闸涌流;和应涌流);- K/ E. d; s) W; k
    CT饱和;+ q9 C$ N, g+ k
    区外接地故障;
    3 R* `4 w( D% D' G8 b% F0 r# g2.非电量
    + v+ k# k; w' @1 f, ^2 b; x9 ?5 r& _8 _各种继电器误动率高(包括压力释放阀);重动继电器功率不够,造成电源接地时误动
    , z1 t* z; L4 h7 o6 v: \$ Z+ S+ h3.后备保护
    2 v4 Y/ _9 ~. r  U) X0 ^8 x过流保护没有考虑励磁涌流;6 s7 ]2 f# H# z( ^1 h1 Z
    整定计算不合理;! S' ]; p  W) X  t9 y
    对侧故障后,本侧故障分析的程度不够(比如阻抗特性、复合电压的灵敏度等)

    评分

    参与人数 1威望 +4 +50 收起 理由
    himyamigos + 4 + 50 很全面

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:882 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-2-22 17:14:34 | 显示全部楼层
    回复 1# ydh85
    ! z! g- ~: d8 x8 K5 u3 F# U( O
    # Q: c& y- m" X. g
    & |9 W0 k8 @( z& e5 ?. o, E" s    主要是变压器用差动保护的原理本身就存在缺陷。1 Y& B% z- I, S' w! B; x
    1.因为kcl是基于纯粹电联系,而变压器不仅存在电联系,而且更重要的是高低压侧主要靠磁联系。这也是造成涌流的主要原因。
    9 r3 ?, ~: y4 {6 q! N4 N9 o2.另外变压器的非电量保护本身存在不确定性。比如瓦斯保护、压力释放等。& \. D* [7 {- f% D+ ?
    3.变压器匝间保护(主要是同相少数匝短路)的灵敏度也很低。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-22 19:46:44 | 显示全部楼层
    宏观的看,要提高变压器保护的正确动作率需要两个方面的保证:
    # D) i% I+ o# X; M* @' x一方面:被保护设备和参与保护的各个器件,大到保护装置本身,小到导线、端子排上的端子等,对各环节的设备本身的工艺都要有保证,每个环节如果都差一点点,那么到了终端差别就大了,这都将造成保护装置的误判。
    8 R# w! I; Y7 r6 _6 x4 k+ h) p两一方面:有更好的更科学的保护方案的保证。
    "真诚赞赏,手留余香"