TA的每日心情 | 郁闷 2017-6-13 10:32 |
|---|
签到天数: 5 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:5 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1)扰动前200ms的线路功率>=定值PS1
R) s' E6 }5 t7 F2)扰动中前后20ms的线路电流有效值变化量|ΔI|>ΔIs: b0 ^. P6 s$ L4 d( f
3)扰动后有两相电流有效值I<=2%In,In为线路额定电流5 k, @" |* l+ F6 K) W
4)扰动后线路功率<定值PS2
: k# R0 l! e" B5 z$ X9 O* v8 A' W5)扰动后有两相电流有效值小于定值IS1 , IS1稍大于线路的充电电流
( a F6 p7 K" H4 y7 g3 I4 k3 O1 }6)扰动后测量阻抗及功率因数等于线路开路时的数值) J& \9 g* B& m( B. B
装置启动后同时满足条件1)、2)、3)、4)四个条件,经延时TS1后判为本侧无故障跳闸。装置启动后同时满足1、2、4、5、6五个条件,经延时TS1后判为对侧无故障跳闸; O' G1 Z9 v- k6 N; T5 j' l
+ \( Y" G7 a/ f7 G7 v: f
这六条判据的依据是什么???9 Y H; v. {4 x
# V b5 X( {' a; P |
|