1)扰动前200ms的线路功率>=定值PS1+ q' S9 `* G" W6 ]+ ~
2)扰动中前后20ms的线路电流有效值变化量|ΔI|>ΔIs$ M" ?; K" G7 m2 h
3)扰动后有两相电流有效值I<=2%In,In为线路额定电流/ r: m( Z/ O% n k; Y1 I
4)扰动后线路功率<定值PS2( o" P( h8 d0 H; X' c
5)扰动后有两相电流有效值小于定值IS1 , IS1稍大于线路的充电电流
+ Z# x3 M: Y, `1 r/ F0 _$ P! q6)扰动后测量阻抗及功率因数等于线路开路时的数值
- H: h; c; F: c3 o6 ?装置启动后同时满足条件1)、2)、3)、4)四个条件,经延时TS1后判为本侧无故障跳闸。装置启动后同时满足1、2、4、5、6五个条件,经延时TS1后判为对侧无故障跳闸
4 X: O4 }6 o. }/ ^4 ~2 K# s4 E# V5 l: s
这六条判据的依据是什么???