基于本地电气量无故障跳闸判据的原理是什么

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 10:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-13 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    1)扰动前200ms的线路功率>=定值PS1
    4 v6 V, J0 m1 o6 B9 Q: o2)扰动中前后20ms的线路电流有效值变化量|ΔI|>ΔIs3 f- q5 D4 H9 o; i' @$ M
    3)扰动后有两相电流有效值I<=2%In,In为线路额定电流  m7 G) V% z2 w# T/ L. ^& n; I
    4)扰动后线路功率<定值PS2% \8 s' j: L8 Y: o4 x
    5)扰动后有两相电流有效值小于定值IS1 , IS1稍大于线路的充电电流
    3 O6 R5 u# b8 H% S" {! q, S# o& s6)扰动后测量阻抗及功率因数等于线路开路时的数值
    & u/ q3 @' j. S6 \- o7 O装置启动后同时满足条件1)、2)、3)、4)四个条件,经延时TS1后判为本侧无故障跳闸。装置启动后同时满足1、2、4、5、6五个条件,经延时TS1后判为对侧无故障跳闸% ]9 s- w; o9 ~0 c9 q+ A7 r$ Q1 w
    ! [2 Q" a4 U4 V; W6 f! C
    这六条判据的依据是什么???
    ' K' i3 r1 K8 J! x5 k2 p  X3 u; J4 Z1 i, F
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-30 20:51
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-18 16:14:58 | 显示全部楼层
    你一定是在做南理工王宝华《电力系统安全性与稳定性》的大作业~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: binghualiuyue投稿录取,奖励威望2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】