设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2438|回复: 1

基于本地电气量无故障跳闸判据的原理是什么

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 10:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-13 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    1)扰动前200ms的线路功率>=定值PS1
    # |" h  A! W+ l! ^8 K0 c2)扰动中前后20ms的线路电流有效值变化量|ΔI|>ΔIs
    % d' @' G9 W% j" A& S3)扰动后有两相电流有效值I<=2%In,In为线路额定电流+ B! W7 u3 U8 [7 X7 M- \
    4)扰动后线路功率<定值PS25 x' v8 i; T: _' W3 ^; L
    5)扰动后有两相电流有效值小于定值IS1 , IS1稍大于线路的充电电流
    , E& X) |* U* u: m8 ^" L# ?  Z! v6)扰动后测量阻抗及功率因数等于线路开路时的数值
    9 K  G+ r; n$ o1 j: ?装置启动后同时满足条件1)、2)、3)、4)四个条件,经延时TS1后判为本侧无故障跳闸。装置启动后同时满足1、2、4、5、6五个条件,经延时TS1后判为对侧无故障跳闸
    1 b* ^7 ]3 O( r& v9 h0 t8 d8 h5 a! n# v' n6 d; O2 G( Q
    这六条判据的依据是什么???  X: @$ D1 Q" f; e4 X& Q. W

    - J7 N0 ?+ x  x* l' U
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-30 20:51
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-18 16:14:58 | 显示全部楼层
    你一定是在做南理工王宝华《电力系统安全性与稳定性》的大作业~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: binghualiuyue投稿录取,奖励威望2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-31 08:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表