    1)扰动前200ms的线路功率>=定值PS11 j* V% G! @" v6 Y
    2)扰动中前后20ms的线路电流有效值变化量|ΔI|>ΔIs
      U( w9 r9 }$ {1 R& ]3)扰动后有两相电流有效值I<=2%In,In为线路额定电流
    0 j* H2 n7 ?" [" B6 u% e8 s4)扰动后线路功率<定值PS22 t! m. F5 i" E8 r  Q
    5)扰动后有两相电流有效值小于定值IS1 , IS1稍大于线路的充电电流% u7 t& j! p- }. o" y1 P1 H9 J" q
    6)扰动后测量阻抗及功率因数等于线路开路时的数值$ N3 v+ m7 I3 r  |9 ~! t6 y
    装置启动后同时满足条件1)、2)、3)、4)四个条件,经延时TS1后判为本侧无故障跳闸。装置启动后同时满足1、2、4、5、6五个条件,经延时TS1后判为对侧无故障跳闸' s. Y. \6 R. A, }- [6 l7 ?% o, \

    % t( c4 F  y- y2 q6 W& a  r这六条判据的依据是什么???