基于本地电气量无故障跳闸判据的原理是什么

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 10:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-13 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    1)扰动前200ms的线路功率>=定值PS1
      R) s' E6 }5 t7 F2)扰动中前后20ms的线路电流有效值变化量|ΔI|>ΔIs: b0 ^. P6 s$ L4 d( f
    3)扰动后有两相电流有效值I<=2%In,In为线路额定电流5 k, @" |* l+ F6 K) W
    4)扰动后线路功率<定值PS2
    : k# R0 l! e" B5 z$ X9 O* v8 A' W5)扰动后有两相电流有效值小于定值IS1 , IS1稍大于线路的充电电流
    ( a  F6 p7 K" H4 y7 g3 I4 k3 O1 }6)扰动后测量阻抗及功率因数等于线路开路时的数值) J& \9 g* B& m( B. B
    装置启动后同时满足条件1)、2)、3)、4)四个条件,经延时TS1后判为本侧无故障跳闸。装置启动后同时满足1、2、4、5、6五个条件,经延时TS1后判为对侧无故障跳闸; O' G1 Z9 v- k6 N; T5 j' l
    + \( Y" G7 a/ f7 G7 v: f
    这六条判据的依据是什么???9 Y  H; v. {4 x

    # V  b5 X( {' a; P
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-30 20:51
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-18 16:14:58 | 显示全部楼层
    你一定是在做南理工王宝华《电力系统安全性与稳定性》的大作业~