    螺旋式不会减小爬距,不易积存灰尘,有利于清洁
    2 Z0 ~% g" k7 f# r9 m至于下雨时形成的水流是否会形成放电有待考虑.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-29 12:46:47 | 显示全部楼层
    应该不只下雨,在雾天水汽凝结更危险
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-30 21:07:12 | 显示全部楼层
    你是想提高还是降低绝缘强度了?^_^
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-29 10:36:04 | 显示全部楼层
    回复 3# glwl
    5 v) p/ Q8 L. X+ w, a# E& ^' k5 S0 A2 M. }
    " m* Q9 X9 ~  w4 p6 f
        的确在很老的一些变电站有螺旋型的绝缘子;另外,国外有复合绝缘子也是螺旋型的。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-31 11:05:17 | 显示全部楼层
    支柱绝缘子的伞形不做成螺旋式上升结构是由试验结果决定的,人工污秽试验结果表明,对于瓷绝缘子,螺旋式结构下的污闪电压明显比等径伞和大小伞结构低,因此才不用这种结构。