|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
作者:雷勇
6 N- x; b& Y. b5 Z随着公司经济不断发展,大量先进电力设备的投入和电力设施不断增多,用电负荷量急剧上涨,利用红外测温技术加大对电力设备及电力设施日常巡测,确保电力设备及设施的安全运行,起到极大的重要作用。
; C1 ^+ F4 f* S5 P, C/ W; C! [一、红外测温仪简介
! g. H( g' _0 E( |; G SAT-S160红外热像仪主要是对始终处在高电压、大电流、高速运转状态中的生产设备,可利用红外热成像检测技术进行非接触、实时测量;这种测量不需要停电、停机、中断生产,即可以捕捉到故障隐患,从而防止了故障的发生,这种“非接触式”的检测手段安全、可靠、迅速。
( d' z7 U; _9 C, }3 X; |二、红外测温仪的作用6 L0 ?* A: L( B5 a$ m: d
由于电力设备和电力设施因局部发热故障造成设备损坏逐年增多,给电力企业和用户造成直接经济损失较大,因此,加强对电力设备和电力设施的红外测温工作是非常重要的。
. X+ w8 D7 c8 ]1、电气设备的异常现象就是电气设备故障和事故的前兆,其中50%是由于设备连接处松动而引起的,由于大量电气设备的接头和连接部分因脏污、氧化、锈蚀、材料不合格、工艺制作不规范等多方面因素造成局部发热现象,因此在巡测时,就会发现问题,一旦设备有一处开始发热,那么故障发生是迟早的事情。6 O6 {8 f# U" [# P, Y% w. e
2、利用红外测温仪对在高温天气,大负荷情况下运行中的电气设备进行测试,就可以发现设备及设施局部发热的缺陷问题,在允许停电的时候进行处理,就可以避免因局部小问题发展成严重的大问题,解决了电力设备在运行中的不利因素,就可以预防和控制设备发热故障,确保电力设备的安全性和可靠性。
_2 _' s" O7 H; d2 k. k" R' J5 w3、我们在进行红外测温的工作中,对热图像缺陷进行分析、判断、统计建档,根据不同的热图像进行分类,采取加强监视,计划检修,立即申请停电检修等不同处理方法,做到合理安排检修计划,及时停电消除缺陷,避免因缺陷扩大而引起事故的发生,为检修提供准确依据,为电力设备、电力设施安全运行提供保障。
2 f( m" ~& Y3 i8 h% `三、红外测温仪的使用范围
/ b7 p' Y' F/ y5 h* e2 n1 b1、变压器6 _4 b. l4 T- r% a
2、消弧线圈
8 }7 ^8 v+ D; w6 o) b' z, _3、断路器 2 |- q: P% O3 K" N* g0 v+ D& [
4、隔离开关5 K$ ~. P c3 m3 r
5、电压互感器
) ]6 _) Y; m( Y9 H D; D1 S8 ~6、电流互感器2 F% W$ I) N3 z0 _
7、避雷器 }4 y4 ?/ x) c3 M- A% A9 b, m
8、电容器' v- H/ i. i* m2 [. x# N# B
9、蓄电池
( m: L' b/ m8 `$ \% Y6 z10、电缆及电缆头# I7 u9 Y R1 i- F. _ N
11、母线及绝缘子
1 u! v6 F6 {* U+ G12、电力线路
6 d4 V3 Z3 O" f9 A) e% s! r4 c13、计量箱
& R2 E: m! O, g; u1 M7 ?! J14、风扇电机
4 k5 q3 u0 z% P0 e; `/ C1 C- f15、发电机. L- o# q# S5 [& b. S% v
四、红外测温仪检测数据统计
# I. P3 y9 D" f0 `. B$ L% Q U我们利用红外测温仪对公司下属三座110KV变电站、七座35KV变电站、二座电站(槐树坪、九湾溪、升坪一、二级)进行了红外检测,发现接头发热数量85个,查出1处互感器本体温度﹥200℃的设备缺陷,查出1处穿墙套管接头温度﹥250℃以上的设备缺陷,避免了设备因温度过高而引起烧坏的停电事故。- Z) X! M/ g+ ^ F: D
我们对2007—2008年电气设备红外检测数据进行表格统计如下:
. ^1 x( l+ ]7 [0 P5 U0 j2007年红外检测缺陷统计
; \, _* R4 n5 F+ \/ {7 r' L6 N, Z9 N单 位 |
|