|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
作者:雷勇
& o5 m: q9 p+ |3 e6 ^9 n* v随着公司经济不断发展,大量先进电力设备的投入和电力设施不断增多,用电负荷量急剧上涨,利用红外测温技术加大对电力设备及电力设施日常巡测,确保电力设备及设施的安全运行,起到极大的重要作用。
Y8 E% t9 m. p一、红外测温仪简介
: Y6 n, a5 N# ]* ~2 y SAT-S160红外热像仪主要是对始终处在高电压、大电流、高速运转状态中的生产设备,可利用红外热成像检测技术进行非接触、实时测量;这种测量不需要停电、停机、中断生产,即可以捕捉到故障隐患,从而防止了故障的发生,这种“非接触式”的检测手段安全、可靠、迅速。3 t! B' ~4 E/ o+ h4 i7 t, D! {
二、红外测温仪的作用+ I- |" I' O4 ?3 R1 f* {1 E
由于电力设备和电力设施因局部发热故障造成设备损坏逐年增多,给电力企业和用户造成直接经济损失较大,因此,加强对电力设备和电力设施的红外测温工作是非常重要的。# A& q( _+ x; b0 w1 \& {
1、电气设备的异常现象就是电气设备故障和事故的前兆,其中50%是由于设备连接处松动而引起的,由于大量电气设备的接头和连接部分因脏污、氧化、锈蚀、材料不合格、工艺制作不规范等多方面因素造成局部发热现象,因此在巡测时,就会发现问题,一旦设备有一处开始发热,那么故障发生是迟早的事情。( `# A B3 ^1 _2 n0 s+ i4 Y4 b
2、利用红外测温仪对在高温天气,大负荷情况下运行中的电气设备进行测试,就可以发现设备及设施局部发热的缺陷问题,在允许停电的时候进行处理,就可以避免因局部小问题发展成严重的大问题,解决了电力设备在运行中的不利因素,就可以预防和控制设备发热故障,确保电力设备的安全性和可靠性。* [# K- b; L$ }
3、我们在进行红外测温的工作中,对热图像缺陷进行分析、判断、统计建档,根据不同的热图像进行分类,采取加强监视,计划检修,立即申请停电检修等不同处理方法,做到合理安排检修计划,及时停电消除缺陷,避免因缺陷扩大而引起事故的发生,为检修提供准确依据,为电力设备、电力设施安全运行提供保障。
3 p1 y3 L N4 S三、红外测温仪的使用范围7 v2 ^* J3 R5 w- T+ U; D' q
1、变压器# J: ^9 f: m3 J5 d* E4 q4 H; n
2、消弧线圈
, ^# v" R. H; O9 C; X% w' G& f3、断路器 0 Y. d! |- ^& o/ U6 p
4、隔离开关, V' M4 ?' l1 y
5、电压互感器2 l8 Q" { t5 H7 k# D ]
6、电流互感器
, p2 x: ?0 A1 A# }4 `" }7、避雷器: y/ G- O7 i# @6 b
8、电容器
$ Q$ ]3 ]5 O& T: J1 R9、蓄电池
1 F+ _9 l* n! U) K9 s1 e2 v# E10、电缆及电缆头' V4 g& V+ w. ?: t
11、母线及绝缘子1 }6 t, c/ ?, _4 M4 D/ ~7 d& ~4 N0 Q
12、电力线路
0 \4 R* d$ j0 z8 X13、计量箱
1 G7 A, r/ w5 T2 {6 [/ S# P0 M14、风扇电机1 i. \- ^$ V, B9 e0 O8 o. [
15、发电机3 ^# e, |* G3 x
四、红外测温仪检测数据统计* f4 P8 @) t+ x; Q( Y
我们利用红外测温仪对公司下属三座110KV变电站、七座35KV变电站、二座电站(槐树坪、九湾溪、升坪一、二级)进行了红外检测,发现接头发热数量85个,查出1处互感器本体温度﹥200℃的设备缺陷,查出1处穿墙套管接头温度﹥250℃以上的设备缺陷,避免了设备因温度过高而引起烧坏的停电事故。
: o7 ?# c, m, e& e5 H, j我们对2007—2008年电气设备红外检测数据进行表格统计如下:
7 u& Z0 U- H z& m' i# R2007年红外检测缺陷统计
7 g$ n* k5 C9 S) j; o9 \单 位 |
|