设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2328|回复: 5

ETAP仿真电抗器补偿,接电抗器应该怎样连接啊~~

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-19 16:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
etap仿真时电抗器补偿电压降低,电抗器应该怎样连接啊~~一端连接在一侧母线上另一端应该接地吧??系统图我上传到附件了,忘好心人给我指点迷津~~~~~~~急啊
ETAP系统图.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-5-19 16:44:58 | 显示全部楼层
我想分别进行线路的首端补偿、末端补偿、双端补偿,现在时想连在首端进行补偿的,照帮助说是电抗器应该是连接在母线间,但是我这个图怎么办呢??再建个母线吗?但结果买有使线路末端电压降低啊,bus2甚至没降低反而升高肯定不对,高手帮忙啊~~~~~~~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-20 14:54:34 | 显示全部楼层
    串联电抗器主要是为了限制BUS上的短路电流过大的问题,同时也会导致BUS上的电压压降增大;此时电抗器两侧连至不同的BUS上;
    - b4 G- M5 I' B, z: d' x并联电抗器主要是为了防止发电机进相运行,这是电抗器连接就是如楼主连接的方式。0 d4 k- s. @% J' F4 x
    欢迎高手指正!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-20 14:55:11 | 显示全部楼层
    关于ETAP的问题欢迎到"ETAP专题"讨论
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-27 11:04:07 | 显示全部楼层
    用静态负荷来代替并联电抗器,因一般X/R=20,所以填PF=5%即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-10 14:53:50 | 显示全部楼层
    学习学习,不错.