jack2008你好,可以站内短信给我你的qq吗?方便空的时候联系一下。
  x: I% d+ W( E7 n# S还有个问题:1)小电流系统零序电流取决于系统电容。6 |, w3 a) e3 |( W, L1 |! o
a相发生短路故障,bc相通过故障发生器得出的bc相对地短路电流是0,这是仿真的结果。按照实际理论分析,应该是bc相也有对地电容电流,你用的集中参数模型,我用的分布参数模型搭建了一个类似的,都是这样的结果,也就是说,线路对地的集中电容,似乎没有反映在我们的模型中间?如何准确得出非故障相的对地电容电流呢?7 h; ~7 a6 P6 {  Z/ g0 h' P/ J
你说的负载没有设置可能有道理,毕竟短路是发生在负载前,但是对于非故障线路,负荷不知道是否有大的影响。
: G  \" x; H" Q% D- E谢谢你的回复,希望继续探讨学习。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-21 10:34:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 eliza99 于 2009-5-21 12:09 编辑 , d; t. B9 _$ Q# O! W- W& G+ \
不好意思 这几天在忙别的 是这样的 我的课题是用ATP做的,SIMULINK只是临时给电厂一个同学搭建的,看到有人要这个东西,所以传上来分享,问题在所难免。模型是没有问题的,关键在于参数1)小电流系统零序电流只要取 ...
) ]% J  V. F0 r! n7 t* bjack2008 发表于 2009-5-21 07:26
! M6 x4 Z4 r0 N1 w# `2 |3 `3 P
jack2008你好,可以站内短信给我你的qq吗?方便空的时候联系一下。  G, T$ D; N: j9 A7 y* c
还有个问题:1)小电流系统零序电流取决于系统电容。% c2 U2 u5 L! F" L
a相发生短路故障,bc相通过故障发生器得出的bc相对地短路电流是0,这是仿真的结果。按照实际理论分析,应该是bc相也有对地电容电流,你用的集中参数模型,我用的分布参数模型搭建了一个类似的,都是这样的结果,也就是说,线路对地的集中电容,似乎没有反映在我们的模型中间?如何准确得出非故障相bc相的对地电容电流呢(应该不是0)?或者是我理解错了?0 {; S# Z) h$ W- ?
你说的负载没有设置可能有道理,毕竟短路是发生在负载前,但是对于非故障线路,负荷不知道是否有大的影响。
* G5 a3 r3 t. `% ?% o; T谢谢你的回复,希望继续探讨学习。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-23 08:50:51 | 显示全部楼层
matlab来做仿真总是不那么有技术含量哈
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-23 08:51:10 | 显示全部楼层
不知道这个是什么做的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-18 16:57
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-24 11:00:40 | 显示全部楼层
    hehe!呵呵不错的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-18 16:57
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-24 11:10:44 | 显示全部楼层
    楼主,怎么下载下来,没有看到模型啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-24 22:30:41 | 显示全部楼层
    楼主都忙得不来了。  f( ?5 b$ |( ?. ]/ s  y- b- m+ p7 |
    模型可以下载的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-24 22:31:31 | 显示全部楼层
    matlab来做仿真总是不那么有技术含量哈
    % i2 o  c. n; I" Oleerhu 发表于 2009-5-23 08:50

    ' h+ c4 |1 O7 t6 a总是觉得都跟个黑匣子一样。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-25 18:30:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shuzhiyun 于 2009-5-25 19:09 编辑
    & K. G  ?5 |& s! P2 n6 a& j) h
    5 }3 x! o+ F7 H# m8 c2 D$ |* f! z我来乱弹几句:请问你是做什么课题?我曾做过有消弧线圈的35;l0KV不接地系统,仿真各种接地故障,是用马老師的ATP-EMTP,应该说效果不错。本网站要向发贴,得用压缩文件,而这样上传,要看的人也不知道详细内容,而且还要什么币,想看也看不了,我还是不发了。6 E" e) a+ ~1 c
         如果是一个系统问题,我还是认为应该先做稳态解,对了再做其他的要求。不能躁之过急。其余以后再谈。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-26 09:25:23 | 显示全部楼层
    我来乱弹几句:请问你是做什么课题?我曾做过有消弧线圈的35;l0KV不接地系统,仿真各种接地故障,是用马老師的ATP-EMTP,应该说效果不错。本网站要向发贴,得用压缩文件,而这样上传,要看的人也不知道详细内容,而 ...! ?4 s5 s! P) ?0 A3 f; R0 Q* x
    shuzhiyun 发表于 2009-5-25 18:30
    % M% A+ e- M: f8 n. }! x. q

    . }! g: p- a4 U5 `% C马老師的ATP-EMTP还没有用过呢。学习了~
    / [2 y0 k) H/ i/ ?2 K9 K我就是做一个仿真看看结果,不知道楼主给人家做的是什么课题。