    请问各位大虾:
      {: \9 W; ~  G
    7 u6 k, D4 A; }. \, `- r* g. o2 u        在EMTP中搭建控制系统,比如一个常数输入连接一个2阶环节,能否设置该二阶环节的初始
    - O, d" p  z7 |& I+ V# f, A1 t" [# Z& P8 l: |
        值?我看到f(s)这个模块有history这一项功能可以设置初始的输出值,但是只适合赋给1阶系统,
    / D1 ~) k6 _" b1 X. o( E7 k' v6 I  L1 {$ W' }( F6 ^. @9 u0 }% x: E
        2阶以上系统是需要多个初始值的,比如x(0),x'(0),x''(0)等,EMTP是否有这项功能? 还是说: e; F9 g( ^7 i5 ?; i
    : H7 Y$ G3 V% X* o6 @- l  j% O: e
        EMTP只适合于给1阶系统赋初值?

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    dongchch + 2 问题提的好,希望多多参与控制系统模块的讨 ...

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-16 17:57:25 | 显示全部楼层
    这个好像比较麻烦,帮你顶。。。。。。。。。。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-17 05:40:06 | 显示全部楼层
    EMTP/TACS里不能直接给给多阶系统设置初值, 不过n阶系统都能转换成为等价的n个一阶方程组, 然后对每一个1阶系统设置初值就可以了吧, 这个应该和simulink里的初值处理一样
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-5 17:08
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-5-17 11:37:37 | 显示全部楼层
    哦,多谢斑竹大人
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-4 16:13

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表