设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: chenkang

电力系统潮流计算中的一个问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-17 16:13:01 | 显示全部楼层
    学习了……
    0 u: S% g" F1 r8 E/ I之前在一些报告上看到南网的潮流计算,2 a, l# ]) `# F0 T1 X8 c
    整个网放在一起计算,我就纳闷,只设一个平衡点,设在那里?  h+ G6 S+ O: M! T; L
    还没看过动态潮流的问题,不知道是否是动态计算,然后设几个平衡点呢??+ y4 M( P6 l: [7 z, ^" O
    继续学习ING……& [$ v  V3 s) X4 A7 N4 @: i
    ABC0426 发表于 2009-5-14 12:35
    " g  G6 b" B& F4 K1 o0 n
    设在哪里,看要研究的问题而定,呵呵! M2 P! S# g  P8 z
    1 L: w2 i$ v' {9 p
    动态潮流的问题,就不清楚了,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-6 11:44
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-27 20:37:18 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-28 12:11:50 | 显示全部楼层
    因为网络模型太过于刚性了,需要一个松弛节点平衡
    ; Y6 T8 u# ~6 W1 L! M; vmomingrui 发表于 2009-5-27 20:37
    2 e6 \( u0 v2 j" ^4 T$ G% ^6 ]
    ) v% \+ T. j8 z" c" ^" ]- q
    什么意思? 请教
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 18:09:28 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢大家的发言。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 23:41:13 | 显示全部楼层
    13# ABC0426 2 G( i( p' {8 I$ R* L, R# i

      b7 O$ W8 _7 T% c  \/ B/ J0 S5 ~. ~# i. R/ U' }2 ]
    具体到实际电网,以南方各省为例:
    * N' o0 P' E+ t1 s  a% s+ H% \0 K" a& Q
    福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站0 _- o+ y8 F7 D' X4 O9 \
    8 o. r: g8 R0 w, m' [1 c  X: n
    广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂
    & \/ y" \6 k2 `1 i& `( b" S9 b; P0 M8 F+ @: z! y4 y3 y. s" I
    贵州电网,天生桥电厂,水电厂
    ( t4 x/ R2 o- i6 c& Y
    6 |& a- O& i+ A! p当然如果涉及到各大的电网互联,平衡节点选取则应由上级调度决定$ T; c% f1 [: V9 ^
    7 V7 r9 }% j( Y; g- N
    一般来说是选取电网内容量较大的水电厂作为系统平衡节点,主要原因有:: k' S  x& v; t) X" a! V2 M

    + w: n4 {* B& c4 t7 R0 n. p水电机组承受变动负荷的性能好,机组启动迅速(1到2分钟左右),调峰性能好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-29 10:42:52 | 显示全部楼层
    13# ABC0426 , z  o; i/ ^4 ~

    % @# W2 S8 a  b6 j$ L3 [7 s( X; y# R" p/ P. H# i% U$ k
    具体到实际电网,以南方各省为例:
    6 |  W6 R* w0 H7 m
    5 R6 W3 Q4 o' o福建电网,以福建水口电厂作为平衡节点,水电站
    . ~% t! d9 X$ K; ^( Z' U. h! G2 D7 z8 l0 B3 f9 d
    广西电网,以龙滩电厂作为平衡节点,水电厂
      z; ?' c9 [: `/ m. B' K0 _8 C6 r! a
    贵州电网,天生桥电厂,水电厂
    ' s, j7 @. u- }. B0 M+ K) U; Y* Y! `% H# V- U. k5 o5 X4 T
    当然如果涉及到各大的电 ..., P2 I6 `6 Z* P2 ~/ v/ Q% E
    baobaoly 发表于 2009-5-28 23:41

    + Q$ [8 E2 M+ r* |0 S( u9 g6 y7 n' X; i4 N4 V
    随着关注问题的不同,平衡节点也应设置在不同位置
    % X# ~( C2 i+ t" ^4 Q; p% {. H
    0 z. M3 l7 A' V7 t& _8 _, J仅是计算潮流,设在水电或火电机组并不太大差异
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-29 23:03:26 | 显示全部楼层
    都说平衡节点是相角的参考点,为什么通常还设定它的电压模值呢?这个模值的确定有什么讲究吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-30 13:27:09 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng 4 \; k' n: |/ E8 f
      c0 ?: x. X$ `$ ]8 f; D
    , i' s' V& r" I: O; y1 ]' r
    电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-31 08:23:20 | 显示全部楼层
    27# xingrufeng ! I; a* B& z9 U

    / ~& k/ m7 Q! f5 u: S4 p3 z- _6 |6 @/ U7 C- P, p
    电压幅值的确定主要考虑潮流计算的收敛性要求,比如牛拉法对系统初值要求较高,应给定一个比较接近的值,否则可能出现不收敛的现象
    . m* y1 [2 f- c) E. p, Z0 p: sbaobaoly 发表于 2009-5-30 13:27

    0 X% z* D+ U. ~  j“比较接近的值”?意思是不是说在收敛后会变为准确值?可平衡节点的电压模值一直没变啊。似乎一个平衡节点的电压值就对应一种潮流状态。我下去后得用潮流程序试一试。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-31 08:30:19 | 显示全部楼层
    一般只有一个平衡点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】