设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2849|回复: 10

一套超高压输电线保护包括哪些

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-30 15:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教  超高压输电线保护都是以套计算  那么一套设备里包括哪些设备?9 r; G- o) E: X- d1 }+ R1 K) x
比如南瑞RSC-931是一台仪器,如果是当成一套设备的话还要包括哪些?
* l8 J/ ^! K; R8 m& E有专家知道一台RSC-931的价钱和一套超高压输电保护的价钱吗 谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-6 23:46
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-26 11:32:22 | 显示全部楼层
    直接打电话给南瑞,不就知道了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-26 12:45:08 | 显示全部楼层
    双重化的要两套
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-26 13:09:09 | 显示全部楼层
    我们单位前段时间220KV线路改造,换了两套保护南瑞RCS901和北京四方CSC101,两套保护花了35万
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-26 14:21:56 | 显示全部楼层
    RCS-901A (B、D) 包括以纵联变化量方向和零序方向元件为主体的快速主保" {- V" i5 ~' S. _
    护,由工频变化量距离元件构成的快速Ⅰ段保护,其中,RCS-901A 由三段式相$ D" l5 w# R2 K6 K! K6 X
    间和接地距离及二个延时段零序方向过流构成全套后备保护;RCS-901B 由三段
    8 y+ R% V9 M0 T, c* ]& G4 r! n  q式相间和接地距离及四个延时段零序方向过流构成全套后备保护; RCS-901D 以" q+ Q" {6 h- k$ \/ h2 E
    RCS-901A 为基础,仅将零序Ⅲ段方向过流保护改为零序反时限方向过流保护。+ W7 I/ ~' j3 P9 N8 t! O, E3 g
    RCS-901A (B、D)保护有分相出口,配有自动重合闸功能, 对单或双母线结线的( _) j- [$ q  ?5 K+ U
    开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。
    , c5 Q! n0 y' D' M" L  M; [4 H: @CSC-101A/101B/102A/102B (以下简称装置或产品)是适用于220kV及以上电压等级的数字式超高压线路保护装置,其主要功能包括纵联距离保护、纵联方向保护、三段式距离保护、四段式零序保护、综合重合闸等。本说明书适用于V1.1*Z版本的保护程序。
    * F' T) a1 E$ ?+ f" {CSC-122A 是适用于220kV 及以上电压等级的重合闸及断路器辅助保护装置
    4 A; c* T9 G' V7 b% t- q6 d* z! f/ rV1.0*Z 版本的保护程序(以下简称装置或产品)。装置主要包括综合重合闸、失灵启
    7 w3 `1 ?* g, ^% r* P# w! B动、三相不一致保护、充电保护功能,主要适用于双母线接线形式下的线路断路器。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-26 18:10:46 | 显示全部楼层
    我只知道有高频、距离、零序、重合闸。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-23 16:07:57 | 显示全部楼层
    谢谢大家帮忙
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-15 13:12
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-23 23:05:16 | 显示全部楼层
    细节配置与各厂家有关
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 07:40:58 | 显示全部楼层
    对于超高压输电线路而言,需要配置的保护有:纵联保护(一般双重化配置为两套光纤分相差动,或者一套光差一套高频保护,光差通道一般要求走两个不同路由,高频保护现在也多为允许式高频距离保护),三段式接地距离和相间距离保护,反时限方向零序过流(主要保高阻接地)。对于长线路,还配置过电压保护,跳线路对侧。另外,失灵远跳也往往借线路保护通道,线路侧另装远跳就地判别装置。至于重合闸,属于自动装置,220kV及以下配置在线路保护设备中,有时失灵保护也配置在线路保护里,但一个意义上不属于线路保护内容。
    + ^+ W  S7 p. q. c7 L现在一台线路保护装置大约10万出头的价格吧,再考虑主屏费用,以及另配的操作箱等,一块线路保护屏不超过20万。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-25 07:48:38 | 显示全部楼层
    学习了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-14 10:19

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表