设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: lff861113

关于控制回路原理图一些问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-3 10:47:28 | 显示全部楼层
TWJ继电器是线圈式的,通过万用表是测量不出其电阻的,因为其电感非常大,当它励磁的时候,回路的其它元件分压都非常低,一般来说,TWJ继电器回路里应该只串了一些节点。
! v! D0 ^# S7 R0 N% w5 A8 |( s" C1 S1 o
另外,在监视断路器分合闸回路是否断线的功能里,跳闸线圈回路串了一个较大电阻。但保护动作过程中应该会将其旁路。
% A! Z. b; W/ ]1 `+ Q" s  d' ]7 C* W6 X
具体情况没有查资料,可能不准确,请指正。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-11 23:37:50 | 显示全部楼层
一方面可以查接地,同时有个电压也方便查线
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-12 09:51:57 | 显示全部楼层
呵呵,仅仅是为了便于查接地吗?如果用220,0V,那么0V那端就是接地了,这时候+220V对地短路的话……所以直流系统是绝缘系统,而不是接地系统。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】