    (1) 发电机出口引出厂高变,作为机组正常运行时本台机组的厂用电源,并可以做其它厂用的备用;作为火电机组,机组不跳闸,即不会失去厂用电;作为水电机组,机组不并网仍可带厂用电运行6 A1 Z9 _9 f' P) @9 L! p' U4 @" \" M
    (2)装设专用的备用厂高变,即直接从电厂母线接入备用厂用电源,或从三圈变低压侧接入备用电源。母线不停电,厂用电即不会失去
    9 Y0 V3 j9 W& p+ @* J(3)通过外来电源接入厂用电# G- H9 N9 `* F. E3 T
    (4)电厂装设小型发电机(如柴油发电机)提供厂用电;直流部分通过蓄电池供电% Y) S6 X) s' @+ G& ?, m6 |$ O/ ~# h
    (5)为确保厂用电的安全,厂用电部分应设计合理,厂用电应分段供电,并互为备用(可在分段开关上加装备自投装置)
    4 S: G; ?: \( n5 H$ m  }* T/ ~(6)作为系统方面,在系统难以维持时,对小电厂应采取低频解列保厂用电或其它方法解列小机组保证厂用电。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖

    相关帖子

    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-18 10:21:40 | 显示全部楼层
    不错的课题啊,本人也正干这个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-7 23:20:09 | 显示全部楼层
    应该是一级负荷设置
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-11 16:34:33 | 显示全部楼层
    应该是二级负荷
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-14 16:44:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 brstbrst 于 2009-8-14 16:46 编辑
    ! V9 e" Q; Z- z+ x8 D
    , a, @$ |9 Q1 `楼主的第一条关于火力机组的说法不正确,水力发电机组没研究过,不好说,但是火力发电机组通过发电机作为备用电源自带厂用电是不现实的,火力发电的厂用电率在7-8%左右,在这个水平下,锅炉是不能运行的,更谈不上发电了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-13 11:29:34 | 显示全部楼层
    有待进一步探讨 楼主说得合理 水电站有倒流电能到电站也是正常的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-12-21 16:08
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-13 19:53:40 | 显示全部楼层
    不错!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-19 10:15:33 | 显示全部楼层
    用本厂发电机带厂用电应该能满足电厂用设计的容量,但如果第三条用柴油机带的话就值得商讨
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-4 11:24:09 | 显示全部楼层
    两点:
    9 }3 c( B) D+ X6 q1.启备变的作用被忽略了,当负荷过电锅炉必然跳闸。此时,快切启动,从电网获得电能,保证停机和启机。
    6 I7 B5 ^. z& l) m5 c- k- G4 H7 ^2.柴油发电机是用给直流系统和dcs等重要二次设备供电用的,由于其启动时间较长,需要配蓄电池来做一个过度,保证供电不间断。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-5 03:10:08 | 显示全部楼层
    水电机组完全可以只带厂用电的;火电机组可以投油稳燃,如果带了地区负荷的话更好些,没有地区负荷的话带厂用电比较困难。