(1) 运行工况、参数达到事故停炉保护动作定值,而保护拒动。
4 B. `5 y, N I: u5 \) C7 u: w(2) 全部给水流量表损坏,造成主汽温度不正常或虽然主汽温度正常但半小时之内流量 表计未恢复。
/ X& n6 P/ I% B. z4 [(3) 主给水、蒸汽管路发生爆破时。
# w( `' H( P6 Z4 L6 Q' V( ^ A(4) 炉膛内或烟道内发生爆炸,设备遭到严重损坏时。$ F) @# L+ F* F! L% S; j+ E
(5) 蒸汽压力超过极限压力,安全门拒动或对空排汽门打不开时。
/ t$ n" k, P* ?$ o(6) 中压安全门动作后不回座,再热器压力、汽温下降,达到不允许运行时。# U2 n6 K r: |. ~1 N2 E/ v& R/ [
(7) 主要仪表电源消失.无法监视机组运行情况时。
' F- }5 T+ r' ]5 M; o1 I" s3 J9 V% g; }(8) 低负荷锅炉燃烧不稳,炉膛压力波动大(蒸汽流量迅速下降)时。7 Q" N9 G7 R* L
(9) 锅炉四管爆破,危及临近管子安全时。
( s3 l: J; o5 ~; w(10) 汽包水位计全部损坏或失灵,无法监视水位时。
4 k: } q) K9 b; o3 p% X# s(11) 汽包水位过高或过低。 |