(1) 运行工况、参数达到事故停炉保护动作定值,而保护拒动。
. _/ @' Z- B: I1 L, U0 d* T$ u(2) 全部给水流量表损坏,造成主汽温度不正常或虽然主汽温度正常但半小时之内流量 表计未恢复。
; x* c6 b4 N1 N: f& `2 P: S(3) 主给水、蒸汽管路发生爆破时。
# B, ^5 D( T5 k2 Q/ d(4) 炉膛内或烟道内发生爆炸,设备遭到严重损坏时。% b% g6 E) T5 I
(5) 蒸汽压力超过极限压力,安全门拒动或对空排汽门打不开时。- k$ z5 A% k9 |9 _
(6) 中压安全门动作后不回座,再热器压力、汽温下降,达到不允许运行时。
7 ~6 I! f$ U7 Y# d& W6 o(7) 主要仪表电源消失.无法监视机组运行情况时。
) p" }% t$ @/ K1 \" Y(8) 低负荷锅炉燃烧不稳,炉膛压力波动大(蒸汽流量迅速下降)时。, S2 x. p- m) r
(9) 锅炉四管爆破,危及临近管子安全时。2 B% C! R" H0 D
(10) 汽包水位计全部损坏或失灵,无法监视水位时。- s' o v; z4 _. u9 s9 [! z0 x
(11) 汽包水位过高或过低。 |
评分
-
查看全部评分
|