请问并联电容器组一般有一个额定容量,在考虑串抗的影响下如何计算其最终的输出容量呢?/ }: E+ O& _+ ]: M, I

$ K0 D- E2 y/ Q, h& u如一台并联电容器组,额定容量为78000kvar,星接,每组4串13并,单台额定电压为13/2V,串联电抗器额定电抗率为12%,感抗3.12欧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-29 15:29:43 | 显示全部楼层
在工频的情况下,电容器组的额定输出为78000*(1-0.12)=68640kvar