我现在想做一个异步电机模拟风轮机机械特性的课题,初步设想是用T=T(V,n,Bate),通过风速,转速和桨距角,算出这种情况下的机械转矩。我打算用直接转矩控制型的变频器来控制电动机,但是实验室里只有一台标量控制的变频器,怎么用现有的设备实现我的想法呢?大家给出出主意吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-29 11:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-14 11:07:25 | 显示全部楼层
    直接转矩控制性的变频器,ABB有。) e) a* V: a. l7 C% ^" h
    要用现有的标量的,恐怕没办法做直接转矩控制(DTC)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-29 11:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-14 11:25:13 | 显示全部楼层
    不知道您的变频器是什么型号?现在只有标量功能的好像很少了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-4-14 11:51:31 | 显示全部楼层
    我现有的变频器型号是ACS510
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-29 11:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-14 14:13:26 | 显示全部楼层
    发表于 2009-4-14 14:36:42 | 显示全部楼层
    哦,ACS510正是ABB的,可惜他应该是一款低档的变频器,只能应用标量(V/F)控制。
    & Z; `# \1 ^* Y: J# Q! VABB自己介绍ACS510如下:7 `! a% @3 w3 K+ J$ z+ q" q/ n
                     ACS510 传动应用于广泛的工业领域,适用各类型负( i5 W# v5 G  `3 M" C0 ~
                    载。 ACS510 还针对风机、水泵应用做了特别的优化,
    . n  @; l3 S0 q+ ^6 \" T# M              典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风
    . r5 g+ \) q$ J; ^& y              机等等。9 d. ^; J+ z3 r0 x  ~, W3 i! U1 b
    我用过ACS800和ACS500,功率大约都是30-55KW的,DTC控制,设置很简单。9 l# y+ ^2 Y  o' K: u5 W/ i8 q+ e
    您可以上到ABB网站下载变频器的资料。- r. @+ t8 u! Y/ ?" D
    如果主要工作是建立风轮机的模型,也可以考虑就用这个ACS510变频器。
    0 G$ @# T  h0 C& s外行意见,仅供参考!

    评分

    参与人数 1威望 +6 收起 理由
    achipmunk + 6 回答精辟

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-4-14 18:25:06 | 显示全部楼层
    嗯,如果使用使用ACS510的话,如何控制电动机的转矩呢?PID行吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-29 11:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-14 20:21:07 | 显示全部楼层
    V/f控制是调节电压/频率之比,它没有办法直接控制转矩,只能说电压/频率比的高低会影响电磁转矩。2 j$ e! ^9 X6 h6 T% M2 f6 d' v
    PID是选择何种调节器的问题,不管调节对象是转速、转矩、电流,都可能用到PID控制器来进行调节。问题是在V/f控制方式下,转矩不是个检测和控制的变量。具体到ACS510能不能给出转矩作为参量,要看说明书。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-4-15 22:43:47 | 显示全部楼层
    嗯,我明白了,谢谢你啊,一直关注我的帖子。那么矢量控制型的变频器能做PID转矩控制吗?比如西门子的MM440
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-29 11:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-17 19:14:27 | 显示全部楼层
    MM440可以做转矩控制,可以参看Siemens网站编号为F0048的文章。