关于检同期和检无压~

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-13 21:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
今天听到一些师傅提到检同期和检无压,在网上查了下概念了解了下,但是听说在线路上两侧的投检同期和检无压有时还要调换,这是为什么?一般都什么时候这样做?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-4-14 15:08:46 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-14 16:29:00 | 显示全部楼层
    投检同期的一侧不能再投检无压;检无压得一侧同时要投入检同期,防止开关偷跳;
    0 i$ M% k) K8 E. X# ]6 I两侧投退可以定期轮换,主要为了避免检无压得一侧长期首先工作,合于永久性故障时对重合闸本身寿命的影响。

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    himyamigos + 3 回答很好

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-4-15 21:17:00 | 显示全部楼层
    学习了,呵呵~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-11 23:40:53 | 显示全部楼层
    检同期和检无压是两种合闸方式,检无压主要用于开关空合时使用,检同期要求两侧有压。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-13 13:00:05 | 显示全部楼层
    线路两侧要求一侧投检无压,另一侧投检同期,220KV线路发电厂侧一般投检无压。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-19 10:46:52 | 显示全部楼层
    同意3楼的说法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-21 14:19:19 | 显示全部楼层
    同意3楼的说法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-21 16:55:19 | 显示全部楼层
    其实继电保护上讲的很清楚,如果两侧都投检同期,那两侧开关均跳开后,开关怎么合闸?所以一侧投检同期的话,另一侧只能投检无压,或者有压时检同期无压时自动转检无压。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-22 17:17:16 | 显示全部楼层
    给你看一个110千伏线路保护正常运行方式,你就明白了# R" |, B( D' f
    2 I3 {' s. J0 i" k+ q: F* x
    1.馈线运行线路,电源侧保护投入,重合闸投检无压方式,若不具备检无压条件,重合闸投普通方式;受电侧保护及重合闸退出。2 Y4 {  a: D$ i& O
    2.联络线线路两侧保护均投入,重合闸按自并网电厂侧检同期-检无压-检同期方式投入。
    , T* A8 L+ o6 i( s; p3.单电源并列运行线路两侧保护均投入,电源侧重合闸投检无压方式,受电侧重合闸投普通方式。; W6 Y* G: q+ z4 }( c: M1 {3 J
    4.充电运行线路两侧保护投入,重合闸退出。